轻型门式刚架中,对主钢架梁柱截面尺寸有什么最小限制吗?

我设计的一个主钢架跨度为21m,钢架梁变截面尺寸为450~300x200x6x8,验算合格,但是我感觉是不是小呢...能不能也告诉我大概截面多大算大多大算小呢?最小是多少?

不知道开间是多少,荷载取值是否准确,是否考虑了风荷载;钢架梁变截面尺寸为450~300x200x6x8偏小。如果是6米的开间,彩钢屋面,应该在600~350x200x8x10为好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-08
算出来多少就是多少。再检查满足高厚比、宽厚比是否满足要求。螺栓间距要求,可通过设置端板满足。
第2个回答  2013-06-07
是小了 建议你分两跨 加一个抗风柱 主梁变截面建议:550~350x200x7x11