变频器三相电流不平衡,怎么办??

电压正常,变频器输入端电流正常,负载端电流在40赫兹时分别是:142A,132A,108A,而且在10赫兹启动时电动机有异常振动,怎么办?变频器是LS132KW 的,电动机是变频电机。
但是在50赫兹的时候又正常了,跟负载有关系吗?

    检查变频器的功率输出模块,这是重点怀疑对象,可以用找一个变阻器代换。

    第二怀疑对象是功率模块的驱动电路,这部分检查有点难度,要有一定的电子基础。

    碰到类似的情况是三相电流不平衡的情况,都是负半周有一相不驱发。

    其原因是整流二极管是非线性器件,再加上器件的内阻抗等不同,使电流非正弦。因此使用变频器时要注意,当觉得三相电压不平衡差值较大时,可将输入三相电压的任何两相对换后,看差值有否减小,如差值小了就可用。这对中、大功率的电动机尤为重要。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-27
电压一样,三相电阻不一样所以电流就不一样了,测一下每相电阻是否一致,电流受到连接导线,接触电阻,线圈阻抗不一致等因素影响比较大,所以电流不是显得那么平衡。有好的电感表也测量一下电感,另外看负载是否平衡,电流跟负载有很大关系。
如果你查电机后觉得没有问题,还可以从别的地方找一台好的电机试试看,看看是电机问题还是变频器,所找的电机不需要很大的,我就常用132KW的变频器带1.5KW电机检测变频器有没有大问题,只有限流值设好,变频器带小电机也是没有问题的。 用好的电机连上后看看还有对地报警么?测三相电流是否平衡。如果没有,就说明是电机问题,如果还是有就是变频器问题。这种老土的办法还是比较实用的,你怀疑那个有问题就用好的替代,看还有问题没。
第2个回答  2013-06-06
如果是在40HZ稳定运行电流不平衡那可能是变频问题,如果在加速或是减速那可能是测量时间差问题,10HZ振动严重可以设置危险频率段跳过这个振动最严重的区域。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-06-05
500V摇表摇下电机绝缘,另外万用表测下电机线圈电阻,另外看看接线盒相电缆是不是有破损接地,电机有异常振动,很可能是缺相或相短路追问

但是在50赫兹的时候又正常了,三相电流都在150A左右。当频率减小时又出现上述症状

第4个回答  2013-06-05
变频器、电机都有可能使输出平衡。使用代换法确认到底是什么的问题。如果是变频器的问题就查模块和驱动电路。