250kVA干式变压器,型号ZSC9-250/6.3,额定电流22.91/360.84A,用做汽轮发电机组的励磁变压器,机组断续运行1个月,期间巡检一切正常。故障发生时,室外的人员听到爆炸的巨响,检查发现,变压器外罩冲击变形,高压进线侧CT(100/5A)的P1、P2接线柱螺栓融化,P2至变压器高压绕组的电缆消失(在变压器内找到残骸,已经被炸断,断口没有烧融痕迹),B相档位分接压片接线柱(绕组抽头)有一个抽头处接线柱消失,所有二次线外表破损,高压侧档位分接压片螺栓有弹簧垫片没有压紧现象(手拧不动)。查询保护装置事故记录,发现事故时CT二次电流A:10.94A,B:13.41A,C:13.61A。
10:00巡检的时候都没有发现异常,没有异响、异味,温控器显示正常,各相温度均在40多度。我想搞清楚的是这个事故发生跟分接压片螺栓没有完全拧紧(弹簧垫片没有压平)有没有关系,烧毁的B相分接头处螺栓恰好是完全拧紧了的。
追答你好:看照片,隐患应该在内部......分接头连接点不牢固,黑烟从裂缝处溢出......外部连接螺丝处仅仅有过热的现象(好像从里面传出)。
追问厂家已到场,检查发现B相CT一次断路,清除掉污染物后,做交接试验发现变压器试验合格。这个说明什么问题?谢谢!
追答你好:“B相CT(电流互感器)一次断路”,B相不会有输出电流的,而且B相处于空载状态,绝对不会烧坏的。