ABB变频器选择矢量控制时出现缺相报警,采用标量控制正常。这是什么原因?如何解决?

具体是这样,22KW的变频器控制多台电机,都是单个运行没有同时运行的。最大为18.5KW,最小为4KW。之前采用矢量控制对18.5KW的电机做了识别运行。结果运行4KW电机时,总是出现缺相报警。而其余电机不会。电机没问题,后更改为标量控制模式,所以电机运行正常。想知道这是什么原因?如何处理?
没财富了,还请高手多多帮忙解答让我学习一下,谢谢了。

对于矢量控制,是需要辨识电机模型的。换了电机,哪怕参数完全一样的电机,也建议重新辨识。
你说的情况是完全正常的,电机参数完全不同,当然会报故障。
标量模式是只控制频率和电压,就是通常说的V/F模式,与电机模型无关。哪怕你什么都不接也可以启动,接个灯泡都可以变频调节。所以可以正常运转。
但需要注意的是,即使两台电机电压一致,接法也不需要改变,但换电机后,必须注意电机的电流参数。比如18.5kW电机的参数运用在4kW电机上,带大负载时,极有可能造成电机过载过热烧毁。

建议是:对常用的几个电机,如果打算用标量控制,需要分别设置好电压、电流参数,存在几个不同的参数宏中(User1, User2...)。如果打算都用矢量或转矩控制,还需要分别做电机辨识。对于最大电流也要分别设好。具体忘了,在30参数里,最大电流改一下,不超过电机额定电流的150%~300%,也不要超过变频器IGBT模块的电流限制。

参数不匹配是会对电机造成不利影响的,切勿随意更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-06
采用矢量控制时,是有前提条件的。
1.一般用于一台变频器控制一台电机的场合。型号和参数相同的多台同轴连接的电机也可应用矢量控制,但参数自整定要在多台电机连在一起时进行,或者手工输入多台电机并联后的等效参数;
2. 需要电机参数自整定或准确输入电机参数,以供内部电机动态模型和磁场定向算法使用;
3. 电机和变频器的功率等级要匹配,电机的额定电流过小会使控制性能下降,电机的额定电流不能小于变频器额定电流的1/4;
4. 需正确设置ASR的参数,以保证速度控制的稳态和动态性能;
5. 电机的极数不宜超过8,对于双笼电机、深槽电机、力矩电机不宜采用矢量控制
很明显,你的变频器和电动机功率比超过了4倍,已经不具备使用矢量控制的条件了。试着按着楼上所说重新做电机辨识,看看是否有效,否则,只能采用标量控制方式了本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-04-20
矢量控制对参数要求比较高,18。5的参数跟4的不对应,当然会报
标量控制对电机参数要求不是太高,大拖小没问题
第3个回答  2013-04-24
有dtc