我这个是用在平面磨床上面的.输入端有0 220 380三个接线柱
输出端有0 6.3 24 36 110五个接线柱,因接触器最多只能用220V
电压,所以我想在变压器输出220V,或者,是不是这种变压器只能输出
110V电压,而接触器同样可以用?求解,谢谢!
这个变压器的次级线圈最高只能输出 110V 电压,就是 0 - 110 这两个接线柱,这当然不能供给吸合电压为 220V 的接触器使用。
如果你有 220V 的接触器,完全可以直接使用 220V 供电,何必要变压器呢?
是这样,我的磨床有两个地方需要用电:一是主轴电机,工作电压是380V,接触器型号是LC1-d 0910,工作电压是110~220V.之前因没搞清楚,没接好线就烧了一个. 二是磨床工作磁台,这是磁台电吸式磁台,原来的线接得很乱,想整理一下但拆线前没有测工作电压,现在也不知道电磁台是要多少电压.不知您是否有接触过这种机器,两个问题请解惑,谢谢!
现在磨床输入电源是380V的,没有220的.
查看接触器规格后三位字符,若是F7C,如LC1D09F7C,就是交流110V吸合;若是M7C,就是交流220V吸合。
本人未曾接触过磨床,但通常情况下,一套主控线路中各个接触器不太可能使用两种控制电压。
另外,好像你描述的工作电压有点混乱:电机运行的工作电压是三相 380V 毫无疑问,那是一次回路。但接触器的吸合线圈工作电压可以是交流 220V 或 380V(这属于二次回路或者说控制回路),但不太可能是110V,那样所有接触器都需要由变压器供电。但无论如何,交流接触器的主触头的工作电压都是380V,这主电路工作电压与控制电路工作电压得分开说。
磨床电磁台应该是直流供电,很可能电压还是可调的,这一部分比较复杂(还牵涉安全保护联动问题),需要有具体电路图才能分析。
接触器上面有F7字符,谢谢您跟我讲这么多!
呵呵,磨床是有点老了.变压器也是磨床原装有的,那么按你所说,变压器输入输出应该怎么接线呢?谢谢!
追答输入侧你可以直接取两相电源A、C两相接在控制变压器的0端子和380V端子上,变压器输出侧取0端子和110V端子接入控制回路就可以了。
追问好的,下午再试试.不论结果如何,回头来反馈.谢谢你!
追答你可以先画一个电路原理图或从网上下载一个,会提高效率的祝你成功。