施耐德EV12S-12/630A 25KA 这个型号的手车式真空断路器的断流容量是多少?

如题所述

首先你的型号有点问题,请看下图:

关于断流容量:现在一般已经不用遮断容量这个说法了,都用额定短路开断电流,因为短路时电压是在变化的,而且对断路器效核时也是用额定短路开断电流。
以前的公式:断流容量(MVA)=额定短路开断电流(kA)×额定电压(kV)×√3



追问

那么如果断路器上标的电压时25KV就是说明供电系统这一级的短路最大电流是25kv咯?

追答

对。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答