桥式整流后电压是1100v,二极管的耐压需要多少?怎么计算?

如题所述

如果整流后的电压是指峰值,那二极管的耐压值至少是1100V,但工程上会留有2倍左右的系数,即选2200V及以上。如果整流后的电压是有效值,那么就看带负载后电压下降的率,一般设为1.2倍,即1100/1.2*1.4142=1296V。工程取值大于2600V。追问

那我的是IN4007岂不是很危险,不过现在好像能用,桥式整流是不是管子耐压可以减少一半?

追答

桥式相当于两只管子串联承担输入电压和整流后的输出电压叠加,两管如果平衡的话各承担一半,我说的工程预度算小了,如果IN4007是耐压1000V的,一般只用于220V的整流电路中。换个更高压的管子就可以了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-14
整流后电压是1100v,这个电压值是平均值,输入交流电压需要1100/0.9=1222V(有效值),这个交流电压的峰值为1222*1.414=1728V 。就是说整流二极管要承担至少1728V的反向峰值电压。考虑交流电源电压波动和过电压,一般至少选2800V的二极管组成整流桥。