消防系统有了电接点压力表可设置高低压启停泵 那么是不是就取代了 压力开关了呢?实际是怎样

如题所述

这当然不行,压力开关是消防联动起增压泵的,而电接点压力表是来稳压的,保持日常消防管道的正常水压的,谢谢,望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-25
可以取代压力开关,电接点压力表本身带有两个开关报警点,可以实现报警的。电接点压力表比压力开关好在,有一个指针显示;不好在触点功率小,精度差;其它都一样。
第2个回答  2016-06-21
为什么不能用电接点压力表替代低压压力开关:

电接点压力表的接点电流流过压力表的游丝,测压现场很可能存在管道震动、压力波动,造成接点不停的通断、打火,很容易损坏,即便改良的磁助式电接点压力表也不可避免。 电接点压力表最大的优点是带压力指示,最大的缺点是触点接通状态靠不住。电接点压力表的接点信号最好连到带自保的继电器(或PLC)回路上使用,一旦导通就必须通过其它信号解除状态,否则电接点压力表本身的触点会时通时断靠不住。并且,电接点压力表在触点动作状态下的压力指示是不准确的,精度远远低于GE-208F消防专用低压压力开关
第3个回答  2013-04-24
验收规范不允许!压力开关属于直启。追问

您的意思说压力开关是必须有的是吗 哪那我们工地湿式报警阀都没有 压力开关不是需要配在报警阀上的吗 哪我们工地怎么验收?

追答

我们江苏必须有压力开关的,并且压力开关动作后,报警主机必须有显示。如果按照我们这边的验收要求,必须安装。