一担启动了!水是否就抽送到楼顶消防水箱了?这样长期以来,楼顶消防水箱抽满了!如果每月继续抽那水不满出来把楼顶给淹了吗?一但水流到业主家去!那得要有麻烦的啊!
å¦ï¼é®é¢å°±æ¯ä¸ç¥éæ们è¿éçæ没æè¿ç§è£ ç½®å¯ï¼æå»ç 究ç 究ï¼è°¢è°¢ï¼
对!就是你说的消火栓和喷淋泵!每个月启动防止内部卡住!那这样说泵启动水就直接打在管道里!那长时间启动、而各消火栓没有开启时!那不就是有爆管的危险?我一个月只启动一下!以后它内部压力会减下去吗?如果不减,那每个月启动!日积月累的有朝一日不就爆管了?
追答启泵时消火栓要放水,喷淋系统也要末端放水的,要放水时才能看出系统里管道是否畅通,放水同时也是一个泄压的过程
你说的是楼顶水箱?那泄的水还不是泄到楼顶的!怕就怕水流到业主家去!业主难缠得很啊!一小点事要吵死你!
追答有可能他直接泄回自来水管道或楼顶,楼顶总有排水的把 怎么会泄到家里
我们这里的消防完全是由消防自行安装的!应该不能自行整改吧!一般启动多久能达到38HZ以上?我只需每个月点动一下就行了嘛!防止内部不卡住就行!我该点动多久关闭呢!
还有就是!你说的运转频率是?不会是电机的转速吧?我看电机一启动转得是飞快哦!不肯定达不到38HZ哦!麻烦您教我下!谢谢!《师傅》
我说的是曾加一套巡检系统,采用变频你才有办法控制转速。
如果现场不允许你们增加或是整改.
那你们自能现场人工点动,点一下,电机有转动即可,3-5秒。
哦!谢谢! 您还没教我38HZ是什么的呢!
追答38HZ那是一个经验值。
水泵正常全频运行是50HZ。
38HZ以下运行水泵基本上打不上水压的。