什么是无功功率?知道不?为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。无功是交流电应用中必不可少的电能,但是,即非无用功率,它的主要作用就是做能量的转换工作,就是把电能转换为磁场然后将磁场能再转换为机械能,这也就是电动机的工作原理。变压器是将电能转换为磁场能,再是将磁场能转换成电能。它是不消耗功率的,只是起到一个能量转换的作用。这个能就称之为无功电能。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。
如果你知道什么是无功功率,什么是功率因数?那么,告诉你,一般终端用户电压多称之为低压电路的,特别是工厂的动力用电,它属于电感性电器,需要大量的无功功率,这是必然的。
在交流电路的电力输送过程中,因为,导线的输送电能的能力有限;给动力设备供给的电流一方面是有功电流,另一方面还要供给无功功率的电流,才能保证设备的正常运行。如果,无功功率的电流能在设备附近补偿,那么,输电线路上让出无功电流的输送能量,也就是减轻导线的电流负载,导线的电流小了,线路的损失也就是减少。无功补偿也就是这个作用。明白了吗。就地补偿更好。
让导线腾出足够的空间,给有功电流顺畅去做功,可以减少电压降,所以,无功会使电压降幅度增大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
功率因数应该说超前、滞后,说过小(不足)可能不科学,可以说补偿不足。
理想负载,功率因数=1,即没有无功功率
因导线电阻,功率因数不等于1,无功电流将造成有功损失,线路电压将降低。
很多负载为感性,功率因数滞后,需电容补偿。
很多电子设备,是脉冲电流,可能需要功率因数校正。
仅供参考追问

负载为感性,需电容补偿 我认识是因为电流相位相反 所以减少了无功

那其实是不是代表减少了的无功由电容供给 所以电源就不用给那么多 才增大了电网利用

追答

描述有点不准确,是电容电流相位超前,电感电流相位滞后。
电容不会发电,是把电网能量暂时存一下,当电网电压下降时(半个周期)再交给电网。
确实减少了电网损耗,但电容要装在设备附近才能减少。
你应该多了解无功电流,有功电流,视在功率,有功功率,无功功率的概念。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-12
  如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
  系统缺乏无功功率时就会造成低功率因数运行和电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
  电力系统的无功电源除了同步电机外,还有静电电容器、静止无功补偿器以及静止无功发生器,这4种装置又称为无功补偿装置。除电容器外,其余几种既能吸收容性无功又能吸收感性无功。
  (1)同步电机:
  同步电机中有发电机、电动机及调相机3种。
  ①同步发电机:
  同步发电机是唯一的有功电源,同时又是最基本的无功电源,当其在额定状态下运行时,可以发出无功功率:
  Q=S×sinφ=P×tgφ
  其中:Q、S、P、φ是相对应的无功功率、视在功率、有功功率和功率因数角。
  发电机正常运行时,以滞后功率因数运行为主,向系统提供无功,但必要时,也可以减小励磁电流,使功率因数超前,即所谓的"进相运行",以吸收系统多余的无功。
  ②同步调相机:
  同步调相机是空载运行的同步电机,它能在欠励或过励的情况下向系统吸收或供出无功,装有自励装置的同步电机能根据电压平滑地调节输入或输出的无功功率,这是其优点。但它的有功损耗大、运行维护复杂、响应速度慢,近来已逐渐退出电网运行。
  ③并联电容器:
  并联电容器补偿是目前使用最广泛的一种无功电源,由于通过电容器的交变电流在相位上正好超前于电容器极板上的电压,相反于电感中的滞后,由此可视为向电网"发?quot;无功功率:
  Q=U2/Xc
  其中:Q、U、Xc分别为无功功率、电压、电容器容抗。
  并联电容器本身功耗很小,装设灵活,节省投资;由它向系统提供无功可以改善功率因数,减少由发电机提供的无功功率。
  ④静止无功补偿器:
  静止无功补偿器是由晶闸管所控制投切电抗器和电容器组成,由于晶闸管对于控制信号反应极为迅速,而且通断次数也可以不受限制。当电压变化时静止补偿器能快速、平滑地调节,以满足动态无功补偿的需要,同时还能做到分相补偿;对于三相不平衡负荷及冲击负荷有较强的适应性;但由于晶闸管控制对电抗器的投切过程中会产生高次谐波,为此需加装专门的滤波器。
  ⑤静止无功发生器:
  它的主体是一个电压源型逆变器,由可关断晶闸管适当的通断,将电容上的直流电压转换成为与电力系统电压同步的三相交流电压,再通过电抗器和变压器并联接入电网。适当控制逆变器的输出电压,就可以灵活地改变其运行工况,使其处于容性、感性或零负荷状态。
  与静止无功补偿器相比,静止无功发生器响应速度更快,谐波电流更少,而且在系统电压较低时仍能向系统注入较大的无功。