35KV转化为10KV供电,供电容量是按35KV计算还是按10KV计算呢?比直接用10KV供电所供负荷要大吧?谢谢
追答35KV转化为10KV供电,供电容量是按10KV计算,但是变压器的容量始终不变,既不存在所供负荷会变大变小的问题。
我在农村当过10水泵机手,变压器容量100千伏安,电机容量75千瓦,水泵容量61.5千瓦。只是这种情况有可能;当时第一台变压器一次则侧是三角形接法(同样可以三角形接法),电源线电压是6000伏,它是附近煤矿借给我们的。我想;当时电源线电压如果是10千伏,一次则就一定要接成星形。
第二年,上级给我们买了一台新变压器(当然村民们出钱),其容量同样是100千伏安(当时一次侧是三角形接法),这时的电源线电压升级成10千伏了 。为了能正常运行,变压器一次侧就改接成星形接法了。
从这里我受到启发(自认为自学能力很不错而且记忆力比较强,事实上,很多课外知识都是自学的):
一、我国电压配电线路(低压是380伏和220伏)的电压等级是:10千伏和35千伏。高压线路是110千伏和220千伏。我将这些是为下面的说明做铺垫:
二、如果你的变压器一次侧接成三角形能够承担35千伏电压,那么接成星形就能承受35乘以2次根号3的乘积的电压(根号不会打。即60.62千伏)。如果你的变压器一次侧接成星形能够承担35千伏电压,那么接成三角形形就能承受35除以2次根号3的乘积的电压(根号不会打。即20.21千伏)。同样是不符合我国电压等级的。
三、当电源电压线电压是10千伏和6千伏时,变压器一次侧的三角形和星形接法的情况已经介绍,这里不再重复。
希望对你有帮助!能给个回应,好吗?
我就是想知道有没有一种变压器一次侧电压35KV和10KV都可以选择使用的(一次侧可以有两种输入电压)
追答有,但要到厂家定制。