高压跌开式熔断器合闸时,分闸时,正确的操作顺序

如题所述

高压跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:

先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;

高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:

先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;

扩展资料:

跌落式熔断器适用于频率为50HZ、额定电压为35KV及以下的电力系统中,装在配电变压器高压侧或配电之干线路上。主要功能有对保护性能要求不高的地方,它可以与隔离开关配合使用,代替自动空气开关;还可以与负荷开关配合使用,代替价格高昂的断路器。同时还具有短路保护、过载及隔离电路。

参考资料来源:百度百科-高压跌落式熔断器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-07
高压跌开式熔断器合闸时正确的操作顺序:
先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;
高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:

先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
第2个回答  推荐于2017-05-21
高压跌开式熔断器合闸前,先断路器将负荷电路切断,应有专人监护,使用合格的绝缘手套,耐压合格的令克棒,穿合格绝缘靴,戴防护眼镜外,还应注意:
  跌开式熔断器如同户外隔离开关,只能操作500KVA及以下的空载变压器;在操作之前,必须要确认该变压器低压侧总开关已处于断开状态。因而可以带电合闸,严禁带负荷合闸,为避免操作时造成相间弧光短路,要求合闸时,先合两边相,再合中相(遇有较强的与熔断器排列方向大体一致的风时,还要先合上风相,后合下风相),再合中相;拉闸时,操作顺序恰恰与合闸顺序相反。切不可先装中间,后装两边。本回答被网友采纳
相似回答