西门子G130变频器回复出厂设置之后仍然报F07860故障为什么

我的控制单元是CU320-dp 端子只接了电源DP通讯 通讯没通。回复出厂送电仍然报这个故障求解答啊 谢谢!

是因为负载过重或负载卡死。

解决方法:可以通过万用表的电压档测量电压是否平衡,有条件的利用钳表测量电流,在确定存在三相输出不平衡情况下。

需要断开变频器和电机之间的连接线,单独用万用表简单测量电机三相之间的电阻的阻值是否接近了,如果电机有问题,需要修理电机。如果电机正常,这种情况一般是IGBT坏了,而且驱动电路一般也有问题。


扩展资料:

变频器能够根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。当用户需要的平均流量较小时,风机、泵类采用变频调速使其转速降低,节能效果非常明显。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
因为它默认就是有外部故障f7860的。你看看参数p2106,连到了控制单元的一个输入点。你把它改成1就行了。追问

出厂默认的P2106就是1啊、我没记错的话应该是输入点DI1吧、P2106进去是 01 下面是数值 是1.00

追答

g130是分驱动对象的。你把cu和驱动,两个对象的p2106都检查一下,肯定有不是1的。

追问

大哥、P2106菜单里边有LI1和00和01和02几63这些对象里边都要修改成1么?