能否提高 HVAC机组过滤器 的终阻值?

对于HVAC机组的初效和中效过滤器,能否提高终阻值 以延长使用时间?
另,经验使用值:终阻值为初阻值的2倍,我将终阻值提高至3倍或4倍行吗?(前提是保证过滤器不破,保证洁净环境的换气次数达到要求,风机在压查最大值时能满足要求)
请各位知道的给我解释一下!或者推荐网站我自己看看也行~~

什么是终阻力知道吗?就是安装过新的过滤器以后所测得的阻力.
当终阻值为初阻值的2倍时,表示该过滤器已经脏了,需要清洗.否则达不到送风时的额定风量,这样一来就会破坏洁净环境的压差和换气次数.
所以规定当终阻值为初阻值的2倍时必须更换或清洗.2倍是经验值,是最保险的.
当终阻值为初阻值的3倍或更高时,已经不能满足送风的需要了.
2倍是最合理的标准.

你要提高到3~4倍,不仅是上述的原因,还有可能因为过滤器太脏,将里面的灰尘强行吹到中效过滤器上,减少中效的寿命.这样的话会产生过滤器的终阻力会一直维持在一个值上而永远达不到初阻力的3~4倍现象!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答