铜导线截面积与电流的关系,一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-03
设单根线路的允许压降为5%的电源电压,记为ΔU。
设铜导线的长度为L(单位为米),横截面积为S(单位为平方毫米),单根线路的等效电阻为R0,导线最大载流量为I
根据欧姆定律有I=ΔU/R0 (1)
和电阻定律有R0=0.017*L/S (2)
由(1)(2)式可得
S=0.017*L*I/ΔU
例如甲乙两地相距1000米,从甲地拉单相电(220v)到乙地
最大的负载电流为6.5A,求铜导线的横截面积。
由题可知L=1000m,I=6.5A,ΔU=220*5%V=11V

S=0.017*L*I/ΔU=0.017*1000*6.5/11=10平方毫米
所以要取10平方毫米的铜导线