住在回龙观,自采暖,锅炉出现两个问题:1关闭一组暖气,锅炉自动停止工作。2暖气里水声很响,哗哗声?

我现在住在回龙观龙博苑,自采暖,现在锅炉出现两个问题很让我头疼:
1关闭一组暖气,锅炉自动停止工作。
由于自采暖很贵,而且白天家里没人,就想关闭客厅的那组暖气,只开卧室的暖气。但是当我把客厅的暖气关上(关闭阀门)的时候,锅炉就自己停止工作,这是怎么回事儿?怎么解决?
2暖气里水声很响,哗哗声?
由于关闭暖气锅炉就不工作,所以我只能把客厅的暖气开着,前一阵子每当打开锅炉,客厅的暖气就哗哗的水声(卧室的暖气不响),我把客厅的暖气上端的放气儿的阀门拧开,既没有水流出来也没有气喷出来,很奇怪。这几天开始卧室的暖气出现哗哗的水声(客厅的水声依旧),吵得我睡不着觉。
请高手帮忙分析原因,解决这两个问题,不胜感激,谢谢,锅炉型号如下。

1·先说系统的问题,自采暖炉子一般都是开式系统,这种系统的优点是比较简单,安全,缺点是系统容易缺水,或经常有空气进去形成气阻,
2·温度的问题,一般自采暖炉子温度控制无非有两种,一种是出水温度设定控制,一种是温差设定控制,你这个应该是温差控制,当你关闭客厅的暖气时,出回水温差发生变化肯定就停了,调下温差就可以了,
3,哗哗的水声的问题,一个原因是暖气片里面缺水,水把暖气片壁碰的响,这种解决方法是,给系统补水,同时把暖气片的回水阀门关一部分,让进水多,回水小,这样暖气片就能充满水,直到暖气片的排气阀有水流出来就可以了,另一个原因是温差的缘故,我们知道热胀冷缩的原理吧,这种水体积的变化也会使系统缺水,不过这种影响不大,这种影响是一般在暖气停一会再用时有声音,系统运行一会自动就没了。你家的是前面的那种情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-16
设定的温度到达后自动停止,温度设定上限低,
相似回答