88问答网
所有问题
请问600A的空气开关应该配多大的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
你选择了600A的
空气开关
,那么线路上的
额定电流
可能达到600A,那就要按照600A的载流量来选择电缆。根据某公司电缆长期载流量表可选择240~300平方铜芯的单芯电缆。虽然240平方铜芯的单芯电缆的允许长期载流量为649A,但你可能需要两根(单相)或三根(三相)甚至四根(
三相四线
),当几根电缆一起输电的时候允许长期载流量就要下降的,所以要选择240~300平方铜芯的单芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMgVBc1tg.html
相似回答
请问600A的空气开关应该配多大的电缆?
答:
你选择了
600A的空气开关
,那么线路上的额定电流可能达到600A,那就要按照600A的载流量来选择
电缆
。根据某公司电缆长期载流量表可选择240~300平方铜芯的单芯电缆。虽然240平方铜芯的单芯电缆的允许长期载流量为649A,但你可能需要两根(单相)或三根(三相)甚至四根(三相四线),当几根电缆一起输电的...
600A空气开关
可以用多少平方
电缆
答:
最大185mm2
600
a3相
空气开关配
多少平方缆
答:
600A的空气开关可以配240平方的电缆
。具体要根据负载功率选择电缆。
600A的空开
能带多少KW?
要配多大的电缆?
急!!谢谢各位大师帮个忙!_百度...
答:
可以带动310~350kW,至少需要YJV 0.6/1kV电缆400平方
。楼上的,240平方载流量多少,用400平方的载流量又是多少,误人子弟。
600A的
电路怎么选择
空开
及
线缆
规格
答:
1.空开可采用630安的(DW等序列的)。目前,市场上630安以上
的空气开关
都是电动储能或手动(机械)储能开关,因为触点电流大,要求分合闸时间极短。2.平衡负载的话,线路可选用3X240+1X120的铜芯线。如果不是平衡负载的话,就用3X240+1X185的铜芯线。
工地上变压器端有一个400a的和一个
600a的空气开关
100米处设一级配电箱...
答:
这个要看你工地里总用电功率数。也就是把所有在用电动机的功率及照明、插座等用电负荷累加。一般六百安
的空开
用九十平方的铝芯
电缆
够用。
公寓照明用电约
600
千瓦,配电房出400v电压,需拉设
多大电缆
(三相四...
答:
3*240+1*120铜芯
电缆
2根,
空气开关600A
,电流互感器600/5穿心式
380v工业电
600
kw
要多大电缆
和
开关?
怎么规格
的?
答:
一般电动机取0.75 )。如此大的电流,普通
电缆
和开关是无法承受的。因此必须采用多路电缆或采用高电压。下面以2路电缆计算。平分2路后,电流为I=600A(1215/3=607)左右,用400平方的交联聚乙烯铜电缆(三芯)即可满足要求。配用
600A开关
。如果大部分时间都是满载运行可选800A开关。
大家正在搜
50平方的电缆配多大的总空开
95电缆配多大的空开
三相50电缆多大的空开
10平方铜线配多大空气开关
160a空开用多大电缆
200a空开用多大电缆
25平方电缆配多大空开
315a开关配多大电缆
50电缆用多大空开
相关问题
500安培空气开关需配多大的电缆线
180m2电缆要用多大的空气开关?
70平方的电缆要配多大的空气开关?
请问120电缆线的配电箱空气开关要用多大?
400A的空开配多大的铜芯电缆
配电总容量为150KVA,需要配多大的电缆和多大的空开?
200安的空开一般配多大的电缆?