请教高手个问题,分接位置上的电压都分别代表什么?分接位置看问题补充。

分接位置 电压 V
1 36750
2 35870
3 35000
4 34130
5 33250

1、如果你这是一台降压变压器,高压额定电压是35000V,低压也许是10500或6600或400V。
2、高压是典型的带有±2x2.5%五档调压范围的无励磁分接开关(或分接头--干式变压器)的变压器。
3、其实,精确的电压表示应该是:1档:36750;2档:35875;3档(额定档)35000;4档:34125;5档:33250(V)。级差:35000x2.5/100=875V。1档分接头的线圈匝数最多,依次减少。
4、我们希望变压器在高压电网在允许波动的范围内,能让低压侧尽可能的维持在额定电压下运行。如果电网电压在36750V附近波动,我们就把分接开关放在1档;依次类推。
5、当然,这是无励磁分接开关,不方便经常去调整的。所以往往将分接位置放在电网经常出现的电压值的那个位置上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-01
正常放3档啊,±2.5每档,±5%,当高压输入偏高或偏低时,调整分接开关使电压范围符合要求
相似回答