88问答网
所有问题
请问下西门子s7-200 CPU226 控制三菱的伺服驱动器MR-E你是怎么接线的啊?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-24
你有没有E系类的使用说明,西门子200系列的,我没记错的话应该只能做单轴伺服,要看你想做全闭环还是半闭环位置控制,两种控制方式的接线不一样,清楚这些才能知道如何配线。
第2个回答 2013-01-18
你有没有E系类的使用说明,西门子200系列的,我没记错的话应该只能做单轴伺服,要看你想做全闭环还是半闭环位置控制,两种控制方式的接线不一样,清楚这些才能知道如何配线。
追问
我有说明,我只要单轴的闭环运动,现在是PLC有脉冲输出但是伺服电机不动作。
追答
脉冲信号接了几伏电压?
本回答被网友采纳
相似回答
西门子s7-200
cpu 226的
电源
接线
如何接?
答:
DC/DC/DC说明你的
CPU是
工作电源是直流电源、输入口也是直流电源、输出口也是直流电源。AC/DC/RLY说明工作电源是交流、输入口电源是直流、输出口是继电器干接点。买的plc上面有input纸标签 千万别接错 看手册 技术规范章节
西门子S7-200
PLC怎样
接线cpu226
,L端接24v正,M端接0v。还是L、M端都接...
答:
L接24V+ M接24V-就可以 其实
西门子
即可以接源型也可以接漏型~~~即L可以接24V+/-,对应M接24V-/+即可~~
西门子200
PLC与
三菱伺服
如何
接线?
(
S7-200
PLC
226CPU
Q0.0和Q0.1脉冲控 ...
答:
Q0.1会闪烁表示有脉冲输出,可能是输出类型的问题,
西门子
的PLC输出是源型的,所以输出不能像三菱的PLC这么接,要弄清楚
三菱的伺服是
不是双光耦的,如果不是就要用EM253或者,224XP_SI。
西门子s7-200
cpu226
DC/DC/DC
接线
问题?
答:
图中I/O口的那几个电源,你可以用右下角的24V电源,也可以用外部的24V电源,也可以一部分用PLC本身自带的电源,一部分用外部电源,只要按照图中的电源极性接就行了。你用的这个
CPU226是
直流24V供电的,要是你用CPU226 AC/DC/RLY 220V供电的PLC的话,本身自带的24V直流输出就有用了。
西门子s7-200
cpu226
dc/dc/dc输入输出如何
接线
答:
首先电源接24V不要接错,L为+24V,M为0V。输入侧M为公共端,接+24V或0V都可以,构成回路就好,但我习惯接+24V。输出侧L接+24V,M接0V,输出Q接负载后接M和L好像都可以 输入输出指的是产品输入输出视频信号的端口,比较常见的是S端子和复合视频端口。
西门子200
PLC与
三菱伺服
脉冲
控制
,外部线如何接?说是不能直接
接线的
,不...
答:
200
PLC的脉冲输出是电源正极,
三菱伺服控制器
接受的脉冲信号是接到电源负极,所以不能直接
接线
。要转换。
西门子
PLC
S7-200控制三菱伺服
电机,有什么要注意
的?
直接接上就可以了...
答:
输出
接线
不要接错.接电机最好不要直接连接.一般考虑安全性Plc输出接线到继电器.在利用继电器来控制电机.一般工业上这样接
西门子s7-200
cpu226
dc/dc/dc输入输出如何
接线?
答:
如图所示,
西门子S7-200
系列,
CPU 226
DC/DC/DC的
接线
如图,摘取自S7-200可编程
控制器
产品选型样本。望采纳。。。
大家正在搜
西门子cpusr40接线
西门子cpu版本号怎么看
西门子CPU
西门子cpu sr40
西门子1511CPU
西门子cpu226介绍
西门子200cpu版本号
西门子cpu226说明书
西门子CPU如何刷新固件
相关问题
求一份西门子200plc控制三菱伺服电机程序和接线图?
西门子S7-200怎么发脉冲来控制三菱伺服MR-J3-A?
西门子200PLC与三菱伺服脉冲控制,外部线如何接?说是不能...
用西门子s7-200的PLC如何控制三菱的伺服电机,伺服放大...
三菱PLC接线图改为西门子CPU226、怎么接?
S7-200CPU224XP与三菱伺服控制器MR-J2S这样...
西门子PLC怎么控制三菱伺服控制器
西门子plc S7-200 cpu226如何接线?