西门子S7-200PLC怎样接线cpu226,L端接24v正,M端接0v。还是L、M端都接24v正极,那个对。为什么。谢谢!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-06
Læ¥24V+ Mæ¥24V-å°±å¯ä»¥
å ¶å®è¥¿é¨åå³å¯ä»¥æ¥æºåä¹å¯ä»¥æ¥æ¼å~~~å³Lå¯ä»¥æ¥24V+/-ï¼å¯¹åºMæ¥24V-/+å³å¯~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMSa1KBVK.html
相似回答
西门子s7-200
cpu226
dc/dc/dc输入输出
如何接线
答:
首先电源接24V不要接错,L为+24V,M为0V。输入侧M为公共端,接+24V或0V都可以
,构成回路就好,但我习惯接+24V。输出侧L接+24V,M接0V,输出Q接负载后接M和L好像都可以 输入输出指的是产品输入输出视频信号的端口,比较常见的是S端子和复合视频端口。
西门子S7-200PLC
面板上的
M
和L的外部电源
接线
求解??
答:
输入
M接0V,
输出的
L接24V,
Q0.
0接
负载的+级,负载的-级接0V
有关
西门子PLC200226
AC-DC
接线
问题! 上端的输出点 1L 2L 3L 是不是...
答:
1L2L3
L都接24
+,下端的1M2M是公共端(也就是0V),下端的L+,M是
PLC
自身输出的
24V
电源,如果你有外接电源可以不管它们。
西门子s7-200
怎么
接线
答:
S7-200
输出端口右面的L+、M是PLC直流
24V
工作电压输入。如果工作电压使用交流电源的
PLC,
则输入的交流电源接N和L1.IM是输出口Q0.0~Q0.7的公共端,接输出口的外部公共端和输出口工作电源的负极,1L+接输出口工作电源的正极。同样的2M和2L+的接法也是同样的。详细接法看下面图片。
我是一位
西门子PLC
的初学者,用的是
CPU 226
CN DC/DC/DC
答:
1,所有
M 端接24v
电源负, 1L、2L是输出点的公共电源端子
,接24v
+, 这样每个Q点就可以输出24v+了。2 ,"地线" M L+这三个是
plc
的工作电源和接地分别接地线、24v-、24v+。3
,cpu
下面是输入端子,1M、2M、3M是数字量输入点的公共负端,接24v-。
0
.0 0.1 0.2 0.3 0.4 ....
西门子PLC200
输出端
接线
1M和1L+ 2M和2L+ 都说是公共端 那接线怎么...
答:
如图所示,1
M接24V
电源的负,1L+接24V电源的正。给输出电路供电。2M和2L+同理。望采纳。。。
西门子s7-200
的
24v
电源线怎么接?
答:
西门子S7-200 plc
的接线图如下图,所说的是AC/DC /RLY还是DC/DC/DC的,一般L+ M是PLC自带
24V
输出电源,输入
端接线
时,公共端1M,2M,3M,接电源正负都可以,和输入端子接的开关构成回路就可以,输出端也一样。
西门子PLC
S7-200
CN ,关于
接线
端子的问题,赐教
答:
L1: AC220V 相线 L+: DC
24V
+ 1L\2L\3L: 输出端口电源公共线,可直流亦可交流,直流接DC+(电压范围视
PLC
型号与Q位置而不同,分5-28.8V,20.4-28.8V),交流接相线(最高250V),继电器输出的话,范围在5-30VDC,5-250VAC M: DC24V- 1M/2M: 输入输出的公共地。只用于直流,接...
大家正在搜
西门子L区什么意思
西门子电磁灶显示L什么意思
L146930西门子油烟机说明
西门子PLC编程
西门子6L3探头
西门子plc指令
西门子冰箱显示L0
西门子冰箱冷藏显示L0
西门子电磁炉显示L
相关问题
西门子S7-200PLC怎样接线cpu226,L端接24v正...
西门子PLC S7-200如何把V区寄存器都恢复默认值,或者...
PLC的输出端接直流负载时,Y是接24V还是0V呢?
西门子S7-200 SMART cpuSR40 输入1M端和...
PLC晶体管输出(源型/漏型),源型对应PNP还是NPN?源...
西门子S7-200 SMART cpuSR40 输入1M端和...
请问,西门子输入端的公共端,如果接0V,是属于共阴极,而接2...
OMRON PLC 输入端和输出端的COM口有什么区别? 分...