三相电动机(有7.5KW,4KW,3KW,1.1KW)主电路中用DZ47~60小型断电器可以吗?还是要选用塑壳断路器?

如题所述

7.5KW+4KW+3KW+1.1KW=15.6KW,总电流32A左右,用DZ47-60断路器是可以的,但是不要用C63A,一定选D63A才可以,D字是电机专用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-19
4个电机总功率15.6Kw。总电流约为33A左右。可以选用DZ47-60小型断路器,额定电流选40A或者50A的,保护类型选D型的。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-01-21

        7.5+4+3+1.1=15.6KW

        15600W(功率)/380(电压)=41.05(电流)

        可用(电动机保护:D)

        建议电流选大一些(电动机启动瞬间电流会比较大)

第3个回答  2013-01-19
可以选择DZ47-60微型断路器。