用232,通过自由口与PLC通信,请问9针串口线怎样接线?

利用232进行通讯,由于买的是配套串口电缆,要求一端为公头(有9个针孔端),一端为母端(9跟针端)。怎样把九根线相接呢?另外,怎样用由于没有指示灯,怎样判断电缆是否在传数据呢?用万用表怎么检测?
PS:本人依据下图接线,发现通讯失败,不知道到底程序的原因还是通信电缆的原因?

我认为通讯不上从三个方面找原因:1,电缆线(如上图);2,波特率设置(9.6K);3,COM口的设定;

以上回答希望对这位兄弟有帮助!

 

希望各位同行到“佛山自动化”贴吧,进行技术交流,因为我会在里面分享一些技术文章;虽然刚开始,但是用心在思考!让我们共同进步!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-24
通常都是2 3 5 这三根线 分别对应 收 发 地
第2个回答  2012-12-24
请直接把各针脚的定义贴出来,
第3个回答  2012-12-24
有示波器的话 把发送或或者接收端 对地测波形就行了 你是用什么做的通讯呢 8051还是ARM?