之前是有一个模块上面显示灯不亮,针对高压柜的电流电压数显表没影响。
现在3个全没有电源显示了,导致高压柜上面的数显表都不显示了。问题具体回是低压供电的原因吗?我需要得到高人指点后,尽快去现场
经检查有两个模块接触器上口是有电压的,但不能自己吸合。认为按压接触器后,也没有分离。在这样的情况下确认高压数显仪表,已经能够正常显示数字。
可另外一个模块接触器线圈没问题,电源也没有问题,使用同样办法就是不能吸合呢?
你这个情况应该是PLC加控制器构成的控制系统,另一个没启动的模块应该是专供控母,如果按下接触器能输出但不保持吸合同时伴有告警信号,那就是输出过欠压或检测误差造成了