我使用射灯,400瓦每个,共计26个,使用动力电,我把灯分为3组,1组8个,另2组每组9个,4芯线每相接1组,公用一根零线,请问我的电缆该使用多少平方的线??
零线应该不象电机的那种接线电流为0吧,或者很小。(三相相衡零线为0在这种情况下应该不对吧)
我感觉零线的电流应该是所有灯的总用电量10400瓦,即10400除以220=47A,是不是这种情况?
还是就是以最大的3600瓦, 除以220=17A
那为什么我使用20A的空气开关会跳闸???

1、三相平衡零线为0没错的,有偏相的时候会不为0也没错,不平衡越严重,0线电流越大,但是0线电流肯定会小于最大的单相电流,所以4条线选同样粗的就可以.
2、最大的3600瓦, 除以220=17A ,由于偏相,会导致这两相电流大的电压不足220V,电流也不足17A.但是比较接近,而那相功率小的就会电压略高于220V。
3、17A 用20A的空开有点勉强。有些空开标志两个电流值,一个是最大电流,一个是额定电流,要用额定电流是20A的空开。有些空开质量不好触点会生热过多也容易导致跳闸。

建议换40A的试试看。或者换一只另外的20A的空开。