蒸汽锅炉直接加热液体,如何使液体温度恒定。温度传感器和电动阀都具有滞后性。温度在设定值周围波动大。

比如80度温度,恒温后在60度---100度来回波动。

需要扩大蒸汽与液体的接触面积,来增加换热效率,温度传感器不要用铠装的,电动阀控制模块改成PID模式追问

我们是2根DN40的管子,一根通的是蒸汽,一根是液体管子,蒸汽管子和液体管子用三通连在一起的,蒸汽管子上安装了一个蒸汽电动阀4-20MA输入。液体管子在三通后装了一个温度变送器。我们设定温度为80度,传感器检测到80度开始关电动阀,阀门还没关完,温度已经到100多度了。温度如果设低点,让阀门早点关也不行。蒸汽的压力不稳定。

追答

你给的信息不够全面,我只能片面的分析一下:
1:温度探头你应该是用的PT100,建议不选用铠装热电阻,或者买质量好一些的,因为铠装过厚会严重导致温度反应滞后;
2:关于控制你可以在传感器检测到70度开始关闭电动阀,然后温度降到85度就开始打开电动阀,这样形成一个简易的缓冲控制,以上数据只是举例,需要你自己去试验;
3:关于蒸汽锅炉加热液体,你可以搜索一下相关专利,非常多的失效专利可以供你使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-08
加热散热不匹配,这叫做缓冲过大。要做到加热慢,降温快,
降低加温功率。三通口径做成调节阀。热冷混合过于太快。所以温度变化大。
相似回答