有一个三路四段的分段开关,想把它当成二路三段的来使用,会出问题吗?(有线路图)

如题所叙,正常的接线方法应该是如图一所示,一段黄线灯亮,二段绿线灯亮,三段青线灯亮,四段全亮,如果我按图二的接法,一段黄线灯、二段绿线灯,三段两灯全亮,四段也是两灯全亮。

现在问题在于当四段时,青线+黄线 以及 青线+绿线 同时供电,两盏灯都是同时两路火线一起供电,这样的话会不会对灯或者分段开关有影响,这个方案可行吗?

或者有更好的方案来实施?敬请赐教!

实在不行,只好把青线留空了。

只能把青线单独接到黄线或者绿线,或者空着,不能接一起,否则两个灯会一起亮。追问

先谢了,本来我的目的就是当第三段时让两个灯一起亮的。
现在的问题在于我不知道这样做的话,会不会对分段开关和灯有影响,会不会有不安全因素,因为当到第四段时,将会有两路电同时输入到两盏灯里。

追答

我的意思是,你那样接后,一段二段三段四段都是两个灯同时亮,对分段开关和灯没有影响,但你那样接的效果和没有分断开关是一样的。

追问

我晕,明白了,高中物理都还给老师了,只想到青线有电时可以给其他两根线,没想到其它两根任意一根有电也会传给青线并通过它传给另外一根线,导致全亮,呵呵,真笨的要死了,OK,就此结贴,算是有结论了,就是第三路的线可以和其它两路的一路连上。
谢谢了,分送上!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-06
如果三相的电压稳定,是可以的,对灯或者分段开关没有有影响!因为图一是一种树干式接线方法,图二是一种环形接线方法,两种接线方法各有优缺点。
第2个回答  2013-01-06
空留吧 其他的都复杂 你弄不了追问


我按图二的接法会有危险吗?不懂这个,本来想着三路电都是从一条进线进来的,再同时给一个灯供电也可行,可能是我想简单了,把分段开关忽略了。

相似回答