剪力墙端柱与暗柱的区别是什么?因为水平筋构造在端柱与暗柱内是不同的?急求答案!!

如题所述

除了部位不同之外,还有一点二者不同之处就是截面面积,一般暗柱是240*240(或随墙厚)而端柱一般都是370*240(或随墙厚).
1、端柱与暗柱有着本质上的区别,按照结构设计规范目前研究的内容,【框剪结构】是框架结构与剪力墙结构的有机组合,而【框架结构】研究的是框架梁与框架柱,【剪力墙结构】研究的是剪力墙梁、剪力墙身与剪力墙柱。当框架与剪力墙连接时(即框架梁落在剪力墙上),一般剪力墙的厚度都会小于框架柱宽度,因此剪力墙往往达不到作为框架梁支座的强度要求。而端柱就是为了解决这个问题而出现的构件,相对于剪力墙它起着边缘暗柱的作用,而相对于框架梁它起着框架柱的作用。端柱就是框架结构与剪力墙结构连接的枢纽。
2、根据平法规则,墙身钢筋伸入暗柱需要顶到头弯折15d(连续通过的情况不说了),而伸入【构造端柱】能够直锚的可以仅取锚固长度而不用弯折。另外需要注意【构造端柱】(矩形)与【约束边缘端柱】(凸字形)的区别,相对于剪力墙墙身而言,约束边缘端柱还是暗柱(因为约束部分对于端柱是墙身,而约束部分对于墙身则是暗柱,约束部分指凸出那一块),因此墙身钢筋遇到约束端柱不管够不够直锚都是要顶到头弯折15d的,软件也是按照这个规则计算的。
3、柱子的属性是由设计计算后确定的,设计成果(即图纸)也要由设计进行充分的表达。一般采用平法的可以根据图集中的命名规则判断构件类型,如是平法之外的名称或者是未采用平法且没有相关描述则应咨询设计(如设计标注YDZ-1,则可根据图集12页命名规则判断其为约束边缘端柱;而标注TSX-1,谁也不知道是什么)。