交流接触器开关吸不住就像机关枪
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-29
1是控制线接错2是铁芯里有垃圾3是自保线接触头脏或已坏请检查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMKKtVBSggVcaMVaaV.html
其他回答
第1个回答 2013-10-29
运行环境太脏了,灰尘大使活动的间隙不流畅,接触点接触不良烧坏,接线圈儿的那二相电压低,调换。
相似回答
什么情况下,
接触器的一项会烧坏
答:
那是触点烧坏了
!原因很多~可能是接触器触点质量不好~可能是那个相位电流过大~可能是你接线没接好造成接触器在打机关枪~可能是你带的负载大于交流触点的载荷~