两个继电器和两个时间继电器控制两个电磁阀 然后让两个气缸动作

一个直流电源 两个继电器和两个时间继电器控制两个电磁阀 然后让两个气缸动作 (24V的安全电)
要求第一个气缸先动作(1秒-3秒)然后第二个气缸在动作 最后5秒后两个气缸一起回去
把电路图画上(画在纸上拍张照传下) 然后在讲解下 。发我邮箱也可以 [email protected]
麻烦赐教 我可以追加分!!!

你一定要用这么多的元器件么,是课题还是只要实现这么个结果就可以啦?

我觉得这样就可以了:
采用单作用电磁阀
1开关接时间继电器常闭触点,再接中间继电器线圈,中间继电器控制电磁阀线圈,电磁阀控制气缸。
2按下开关后气缸动作(伸出),大概2秒后(时间可以自己设置)时间继电器A计时完成,断开回路,电磁阀复位,因为是单作用的,所以气缸复位。
3用时间继电器B来控制A的断开时间(就是让A断开久一点),从而保证有足够的时间让气缸复位。
4复位结束后时间继电器A复位,回路又通了,气缸就又可以伸出,如此反复。如要停止,断开开关即可。追问

设备上就这么多元器件,你在加别的元器件,达到动作目的也行(24V)
不反复 按一次 气缸A动 然后气缸B动 最后一起回(电磁阀是单的)就停止了,在按一次又继续上次动作后 又停止
放产品进去 气缸A下压 压住的时候气缸B顶出 压产品尾部 然后一起回
麻烦你画个电路图吧(画纸拍照传下或发我邮箱) 我追加分!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考