家用灯是三分段开关的,但我换完灯管第三段就打不开了,求电工师傅帮解答一下谢谢

如题所述

你好,根据你叙述的可以判断有两种可能:一是分段开关里的第三段继电器烧坏,测量方法是 开关打到第三段上,输出线(黄-全亮)用万用表对零线量是否电压够220v。二是分段开关第三段输出线被你在换灯管的时候把接头碰断,一般第三段是黄色线,你可以顺着黄色线查一下有断的地方吗!
希望我的回答能帮助你!追问

谢谢,那我换个数码分段器试试,分段器需要多少钱啊

追答

35元左右!

追问

师傅,我刚刚连上数码分电器响了啊,也没有什么地方断掉,烧了,但就是没有第三段,这是为什么啊,是分段器的过没有电子镇流器的过啊

追答

请问以前打到第三段是全亮状态吗?如果是那就换分段开关,说明第三段没输出。如果你接的第三段不是全亮状态,再考虑镇流器好坏!

参考资料:本人专业电工!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-14
还是吧灯管转一转在试试吧 不一定就是分段器坏了 实在不行再更换吧追问

试过了,但不行,分段器也有电,但就是没有第三个分段就是搞不明白,不知道是分段器坏了还是电子镇流器坏了

追答

那就拿电笔试试,分段器开到第三段。如果没电就是分段器坏了,如果有电就是整流器坏了

相似回答