50平方电线铜芯线的安全电流是185A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线。
载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
4、"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
扩展资料:
影响电缆载流量的内部因素:
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1、增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。
2、采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
50平方电线铜芯线的安全电流是185A,铝芯线的安全电流是140A
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A
4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A
16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
扩展资料:
导线直径与电流的关系
在日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力。
导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,我们尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。
导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流,对于普通家庭用户,可以按照1平方毫米铜线能过6A左右的电流,以此类推,最后考虑一下余量即可。
参考资料:百度百科—安全载流量
本回答被网友采纳