50平方铜芯电线的电流是多少

如题所述

50平方电线铜芯线的安全电流是185A。

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线。

载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

4、"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

50平方电线铜芯线的安全电流是185A,铝芯线的安全电流是140A
一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A 

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。 

穿管根数二三四,八七六折满载流。

扩展资料:

导线直径与电流的关系

在日常生活中,常见的导线都很细,之所以,是因为它在工作时所承载的电流很小,在电力系统中,通常变压低压侧的输出电流是用户所使用电流的总和,少则几百安培,多则上千安培,选择导线的线径就要大,以满足足够的过流能力。

导线的过流能力还与温度有关联,温度越高,导线的电阻率就越大,电阻增大,消耗电能增大,所以在选择上,我们尽量选择比额定电流稍大的导线,可以有效的避免上述所发生的情况。

导线直径与电流的关系是通过技术的手段进行匹配的,严格来说是考虑了负载的容量和最大电流,对于普通家庭用户,可以按照1平方毫米铜线能过6A左右的电流,以此类推,最后考虑一下余量即可。

参考资料:百度百科—安全载流量

百度百科—电线电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-27
50平方电线铜芯线的安全电流是185A,铝芯线的安全电流是140A
一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-12
50平方塑铜线(BV)在环境温度25度,载流芯温度70度条件下,空气架空敷设时的安全载流量是225安。使用条件不同:如环境温度、架空、穿管、桥架等;导线型号不同:如铜塑、电缆等;连续工作时间;如短时工作、长期运行、等情况不同,其载流量有所不同。
第4个回答  2013-08-23
三相电还是单相电.一般50平方三相铜芯电线电流是200A