混凝土实际强度低于设计要求强度2个标号怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-01
混凝土实际强度低于设计强度等级,可对该批次混凝土进行现场检测(回弹、钻芯取样等);将检测结果告知设计单位,请其设计复核。如设计复核混凝土强度不能满足设计/使用要求,那只能返修或加固处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKtStgKcBggaVBBgSV.html
相似回答
混凝土强度
不达标如何处理
答:
1. 确定混凝土的实际强度:如果试块的压强度结果未达到标准
,但结构中混凝土的实际强度评估后仍可满足设计要求,可以通过无损检测或钻孔取样等方式来准确测定混凝土的实际强度。2. 后期使用混凝土强度:混凝土的强度会随着养护时间的增长而提升。在干燥环境下,经过3个月养护的混凝土强度可以达到28天的1.2倍...
混凝土强度
c30,差
2个
级别
怎么办
答:
按照流程,比较强度差异较大,
应该是需要请设计院重新计算
,看看实体的强度是否可以支撑得了上层,具体的没办法直接说定,根据实际情况来。
后浇带
混凝土强度
不合格,差了
两个标号?设计要求
是C45,试块强度经检测只 ...
答:
用
混凝土
密封固化剂,施工后地面物理性能会大幅度提升。如需帮助可以联系0371-63782902迦南美地地坪
混凝土强度
不够如何解决
答:
二、结构加固 当柱混凝土强度不足时,可用外购钢筋混凝土或外购钢筋加固,也可用螺旋钢筋加固
。当梁砼强度低、抗剪强度不足时,可采用外购钢筋混凝土、粘贴钢板等方法加固。三、利用混凝土的后期强度 混凝土的强度随着年龄的增长而增加。混凝土在干燥环境下的强度3个月可达1到2倍左右,一年可达1.35到1.75...
混凝土强度
不达标如何处理
答:
2、后期使用的混凝土强度:混凝土的强度随着龄期的增长而增加。混凝土在干燥环境下3个月强度可达28d的1.2倍,1年可达1.35-1.75倍。如果混凝土的实际强度比设计要求低不了多少,可采用加强养护。3、
降低结构荷载
:当混凝土强度不足,结构承载力明显降低,不方便使用钢筋和加固方法时,应顺利采用降低结构...
混凝土强度
不够如何补救
答:
2
、利用混凝土后期强度
混凝土强度
随龄期增加而提高,在干燥环境下3个月的强度可达28d的1.2倍左右,一年可达1.35~1.75倍。如果
混凝土实际强度
比
设计要求
低得不多,结构加荷时间又比较晚,可以采用加强养护,利用混凝土后期强度的原则处理强度不足事故。3、减少结构荷载 由于混凝土强度不足造成结构承载能力...
混凝土强度
不够如何补救
答:
2
、利用混凝土后期强度:
混凝土强度
随龄期增加而提高,在干燥环境下3个月的强度可达28d的1.2倍左右,一年可达1.35-1.75倍。如果
混凝土实际强度
比
设计要求
低的不多,可以采用加强养护。3、减少结构荷载:由于混凝土强度不足造成结构承载能力明显下降,又不便采用加固补强方法处理时,通畅采用减少结构荷载的...
混凝土强度
不够如何补救?
答:
堵墙都不够,如何补救?如果
混凝土强度
不够,他已经浇筑以后了,那么,要想补救的话,很难了,就得用那个挖沟机把你打的混凝土再给它挖出来,重新用强度高的混凝土来补救
大家正在搜
混凝土强度标号
混凝土标号与强度等级
混凝土标号对应的抗压强度
碳化深度与混凝土强度
混凝土强度低
混凝土回弹强度低
混凝土强度等级由什么决定
混凝土标号有几个等级
c25混凝土强度是多少
相关问题
混凝土3个强度值中有一个低于设计标号 怎么判定呢?
基础混凝土强度达不到设计要求时如何处理???
混凝土强度c30,差2个级别怎么办
混凝土试块检测强度严重超设计强度怎么办?
后浇带混凝土强度不合格,差了两个标号?设计要求是C45,试块...
当混凝土强度达不到混凝土设计强度等级要求时,应采取什么措施来...
桩基础混凝土强度实际检测比设计值低,怎么处理
混凝土强度不合格低怎么处理