有关广联达钢筋抽样的设置问题,大神们来给小妹说说啊,不懂的请高抬贵手不要乱说啊

钢筋抽样问题汇总:
1、 计算设置立的节点设置、箍筋设置、搭接设置、搭接公式一般需要设置吗?如何设置?
2、 楼层设置:楼层底标高是指室内地面标高吗?
3、 屋顶如何设置
4、 锚固和搭接一般需要设置吗?
5、 砌体墙:1)砌体强通长筋不一样如何设置,横向短筋是什么?
2)图纸上有砖缝加筋在软件里如何表示
6.门设置:门洞口每侧加强筋如何设置、斜加筋及其他筋如何设置
7、设计说明里卫生间圈梁上完200素混凝土怎么在软件里反映
8.圈梁兼过量增加钢筋怎么在软件里设置
9.配电箱上部增加钢筋如何设置
10、板的钢筋如何设计:马凳筋的设置等
11.飘窗钢筋设置?

1、搭接需要设置,定额计算规则上有,一般直径12以内12米一个搭接,直径12以外8米一个搭接;2、首层低标高指的是室内地坪相对于±0的标高;
3、屋顶不用设置,软件默认屋顶钢筋锚固长度增加系数,一般柱锚板是1.5倍LaE,柱锚梁是1.7倍LaE;
4、锚固搭接不用设置,工程信息中选对了结施中说明的图集就行;
5、通长筋直径不同用+号连接;
6、一般门两旁不需设置加强筋,剪力墙洞口需要设置加强筋,按图纸上标注的加强筋信息输入就行;
7、你说的是卫生间除了门窗洞口外的位置都要做20mm高的混凝土翻边,用圈梁就能表示,圈梁钢筋信息全部删除就行;
8、可以在圈、过梁构件信息里+钢筋或者用单构件手工计算输入数据;
9、单构件输入;
10、按照图纸绘制出上、下部X、Y方向钢筋,马蹬用软件默认的1/1就行;
11、飘窗钢筋单构件中手动计算输入。