为什么三相四线制零线电流大于相线,而且负荷还平衡??

本单位有台变压器,某个回路供的是广告灯箱电源,平时负荷较为平衡也不大,电流为A相33A,B相34A,C相34A,平时没有注意过零线电流,但有一天发现电缆发热较大,(4*25mm2 铜芯电缆),测量发现零线电流超大,约为60A左右,很是搞不明白。

因为负荷基本都是日光灯,广告灯箱。现在怎么能解决这个问题??发生零线电流超过相线电流的原因是什么呢,有谐波吗??

是由于广告灯箱里边的电源采用了单相整理、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次谐波含有率在80%左右、而三次电流谐波由于相位角、矢量角完全相同、故不能相同抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而造成零线电流大于相线电流。可加装新恒基的零序滤波器能滤除90%以上的零线电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-23
谐波的影响很大,治理一下,要不就换零线,防止过热引发火灾。
第2个回答  2013-08-21
这个不可能,好好检查线路,一定有别的原因,有可能电缆有问题,也可能别人在用这个零线