我家是个开饭馆的,有8个空调变频的应该在8000W上下,3个大冰箱灶上600W,无塔供水1500W,节能灯泡25W 15个左右,75W灯泡两个,台式电脑一个,杂七杂八的加起来有12000W左右,用20KW的稳压器够用吗?我见人家卖的15KW的稳压器里面是环形变压器6平方的的变压器二次线圈,据说15KW的是铝线,25KW的是铜线,多粗的没见货的,15KW的卖900块!20KW的卖1300块!给个建议,20KW够用吗?所有负荷不是同时开,一般情况下都在10KW左右,给点建议30-50KW的太贵了。都在2000块以上的!我应该用多粗线径的稳压器才够用呢?是不是在10平方以上呢?那要多大的环形变压器啊!据说环形变压器的效率不如方形变压器!但是环形的绕制方便?
空调都是1.5P的家用型空调 格力的
稳åå¨ä»·æ ¼å¤ªä¾¿å®çè¯å®ä¸æ¯ä»ä¹å¥½ä¸è¥¿ï¼ä¸å å å工质éå·®ï¼èä¸å®¹éè¿è¿ä¸å¤ï¼å°±å¥½æ¯å¨å°æ»©ä¸åæ°´æä¸æ ·ï¼ä»·æ ¼è½ä¾¿å®ï¼ä½æåæ¤ç§°å°±ä¸éäºããããä½æé¨å人就æ¯å欢便å®ï¼åäºä¸å½äºåæ¥æ±æ¨ï¼15KVA稳åå¨ï¼900åé±ï¼è¯´å®è¯æ们è¿ææ¬é½ä¸å¤ï¼çæ¯å±±å¯¨ä¸ç山寨ã
çä¸æä»¬å ¬å¸çå é¨ç»æ
15KW的是环形变压器 二次输出是6平方的铝线,这个也太假了吧,照这么说我起码要用个二次输出8平方左右的铜线了
追答有没有搞错。二次输出是6平方的铝线??????哪个厂的?15kva的电流=15000/220=68a,铝线的电流密度一般取值2-3a/每平方毫米,补偿包所需铝线面积=68/2-3=34-23平方毫米。铜线=68/6=12平方毫米左右。你看的这台肯定是水货中的水货。
本回答被提问者采纳常规性的稳压范围应该是160-260吧?我不确定没见货呢,超低压的稳压器是130-270V ,进户线是25平方的铝线,经过稳压器输出的负载难道不都是在变压器的二次线圈上吗?我一般的负载在10KW左右,变压器的二次输出应该是多粗的铜线合适呢?这样我买的时候也可以根据线径买了。空调和家里的电器都是单相的!电压在用电高峰时会降到150左右,甚至130V!半夜凌晨电压会在230左右!
追答1、一般稳压器中的变压器都是接成自耦式的较多,这样功率放大器大,成本低。因此,二次线和一次线有一部分也是共用的
2、如果功率在10千瓦左右,用15平方的铜墙线就可以了,进户线如果还是用25的铝线,最好还是去买个铜铝接头转一下好,这样时间长了不会造成接触不良、、、
3、最低会到130V的话,就买个超低压的吧,