35kv母线只带10台空载变压器,容量均为10000kva ,当母线失电100ms时,母线电压为多
35kv母线只带10台空载变压器,容量均为10000kva ,当母线失电100ms时,母线电压为多少?要有理论依据。急谢
举报该问题
推荐答案 2013-12-16
如果是空载变压器,负荷没有反馈电动机容量,就仅仅是一个等效的电感元件,电感元件的特点是电流不能突变,而在失去电压的瞬间,变压器的电磁能量将产生一个反电势,但是为此时间仅仅只有几个周波,100ms是5个周波,反电势基本已经结束了。只有在变压器接有打转动惯量的电动机,才能维持较长时间的反馈电势。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKgBc1KKgcMVKcBVgV.html
相似回答
交流输电
电压
等级的发展变化(
100
分求)
答:
发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户
,10
kV供电范围为10Km
,35 kV为
20~50Km,66 kV为30~
100
Km,110 kV为50~150Km,220 kV为100~300Km,330 kV为200~600Km,500 kV为150~850Km. 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力
变压器
来转换
,电压
升...
电气名词解释资料
答:
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别接至两组
母线,母线
之间通过母线连络断路器(简称母联)连接,称为双母线接线。8 、一个半断路器接线——每两个元件(出线或电源)用三台断路器构成一串接至两组母线,称为一个半断路器接线,又称3/2接线。9、厂用电——发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以...
急需110
KV
降压变电站电气一次系统设计
答:
变电所主
变压器
的台数与电压等级、接线形式、传输容量以及和系统的联系有密切关系。通常与系统具有强联系的枢纽变电所,在一种电压等级下,主变压器应不少于2台;对于弱联系的低压侧
电压为
6~10kv的变电所或与系统的联系只是备用性质时,可只装1台主变压器;对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可设3台主...
初级电工复习题有那些?
答:
48、对于
35Kv
及以上电压等级的线路,当允许电压损失这一项达不到要求时,应增大导线或电缆的截面。 49、为了提高供电的可靠性,可在各车间变电所的高压或低压侧母线之间敷设联络线,也可采用双回路放射式供电。 50、要提高供电的可靠性,可采用双干线供电或两端供电的结线方式,若在低压系统加装自动切换的备用连洛线,...
2018年电气工程师知识点:
母线电压
消失处理原则
答:
1、造成
母线失
压可能的原因有:电源线故障跳闸、出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸、母差或失灵保护动作跳闸、母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等,造成母线失压。2、
母线电压
(中大网校电气工程师频道提供母线电压复习资料)消失时,应根据仪表指示,信号掉牌,继电保护和自动装置动作情况,以及失压...
线路
电压
消失的原因及处理方法 关于电压消失的原因及处理方法的介绍_百 ...
答:
则应检查该断路器上有无
电压,
等有了电压后再进行合闸,将线路与母线连接,然后再顺序连接其他各条线路。(7)若
母线失
压时,本站的断路器、继电保护、各电气设备等均无异常,则不必进行任何处理和操作。可等候来电。当全站失压时,值班人员应注意保持正常的直流电压,并应保证载波通信电源可靠。
高低压配电问题
答:
2、低压电源自动切换:低压母线设置分段断路器(母线联络开关),正常时,两
台变压器
分段运行,当其中一台故障退出运行
时,母线
联络开关自动合闸,可以保证两段母线上的重要负荷不致失电。当故障变压器处理好,可以供电时,人工脱扣母线联络开关后,再恢复那台变压器的供电,即回到两台变压器分段供电的正常状况...
麻石电厂厂用电的运行方式有哪些
答:
柴油发电机组的容量大致推荐配套情况为:对1000MW机组,一机配一套800~1200kW柴油发电机组。对于机组的保安负荷,设置1组保安P/C对其供电。保安P/C有2个电源,正常运行
时,母线
通过一
台10
/0.4kV低压厂用
变压器
供电;当保安P/C失电时,柴油发电机自动投入。
大家正在搜
35kv母线耐压是多少
35kv母线零序电压范围
35kv母线电流多少
35kv母线电压允许范围
35kv母线电压低
35kv母线电压低怎么办
变压器母线组接线
10kv变压器接线方式
变压器封闭母线