变压器与低压柜贴邻布置时到底该用裸母线还是母线槽?有具体规定没?

如题所述

必须承认:设计为了自己方便,大多数直选母线槽。因为如果选裸母线,高度低的还要加设封板,设计表达很啰嗦。实际上施工为了省钱,往往会改为裸母线加封板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-17
我们公司采用省招标方式统一采购母线槽,但公司有人称以前用裸铜排也没问题,用的好好的,没必要浪费。这种说法是不是未免太片面了??标准低压柜进线柜均采用上进线方式,如果采用裸铜排连接,又要和厂家协商改成侧进线的非标柜型,改后的柜子有没有型式试验方面的什么要求?本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-17
经济和施工便利,都是考量因素。如果贴邻,母线槽不是首选
第3个回答  2013-12-17
看你是工业还是民用了。以前工厂用裸母线挺多,现在似乎少了。民用的更不会了。
第4个回答  2013-12-17
那就是说技术上两种都可以了?选择时只考虑经济的因素吗?