88问答网
所有问题
专家:接地(PE)或接零(PEN)线在插座间串联连接的害处
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-22
这个用讨论吗?两插、三插、四插,都不可避免的需要在插座间进行跨线连接。
大功率的建议设成单插,不建议双插及以上。
内置4平方的单股纯铜线,6000W应该没有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKgBacMc1KMSKKSKaV.html
其他回答
第1个回答 2013-11-22
接地(PE)
(PEN)是接地线和零线共用。
在插座间串联连接的害处,在家庭里最好不要这样做,如果你的配电箱中装了漏电保护器,那么就要分开敷设。
否则漏电开关一直跳闸。你没有办法使用了。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-11-22
我认为接地线无所谓,因为只是在漏电保护是起作用。
零线串联小电流工作也无所谓,只是最前一段是所有工作电流的叠加,如果有多个大功率设备那么还是独立排线比较好。
相似回答
交流电左零右火吗
答:
2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。
插座的
接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。3.
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间
不
串联连接
。【简介】面向插座:单相两孔插座:左零右火。2.单相三孔插座:左零右火上地。【电线...
...中规定“
接地(PE)或接零(PEN)
干线相接,不得串连
答:
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定,
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接
。意思是地线之间不能串联,零线各支路进零线不能用一根线依次串连在各漏电开关的接线端上。
开关
插座
安装要求有哪些
答:
螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象; 4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
插座的
“右相左
零
上
接地
”出自哪个标准
答:
左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。
插座的
接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。3.
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间
不
串联连接
。
求水电安装施工方案?
答:
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间
不
串联连接
。插座安装高度距地面0.3m;开关安装高度距地面1.3m;地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。电气线路敷设:配管及管内穿线工程:适用于钢管、明暗配管及管内穿线工程质量要求1、用500V摇表测导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于5MΩ;2、钢管敷设时...
消防穿线隐蔽工程验收记录怎么写(在线求救)
答:
接地(PE)或接零(PEN)
及其他:其他焊接施工完成,符合要求。与导管
连接的
盒(箱)安装完成,管内积水及杂物清理干净。经检查确认,进行管内穿线。管内穿线符合规定要求。导线在管内无接头和扭结。管内导线包括绝缘层在内的总截面积不大于管内截面积的40%。导线经变形缝处留有一定的余度。导线连接...
供配电系统中的PE、N、
PEN线
各指的是什么?怎么区别和使用?
答:
1. 保护
接零线(PE)
- 定义:保护接零线是用于将电气设备的金属外壳与地之间建立电气
连接的
线路,以确保当设备发生漏电时,漏电电流能够通过此线安全地流入大地。- 使用:PE线是专用线,正常情况下不承载工作电流。它必须在每个设备处重复
接地
,以提高安全性。2. 工作零线(N)- 定义:工作零线是电力...
重复
接地
指
PE线或PEN线
上除工作接地外其他点再次接地。关于重复接地作用...
答:
重复
接地
作用:(1)减轻零线断开或接触不良时电击危险性。接零系统中,当
PE线或PEN线
断开(含接触不良)时,在断开点后方有设备漏电
或者
没有设备漏电但接有不平衡负荷情况下,重复接地虽然不一定能消除人身伤亡及设备损坏危险性,但危险程度必然降低。(2)降低漏电设备对地电压。前面说过,
接零
也有降低...
大家正在搜
ie接地与pe接地的区别
接地e和接地pe的区别
接零与接地的区别
接地保护和接零保护的区别
pe接地与PA接地区别
工作接地和重复接地
什么是保护接地和保护接零
零线接地会怎么样
零线接地
相关问题
为什么接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接
《建筑电气工程施工质量验收规范》中规定“接地(PE)或接零(...
开关与插座串联还是并联,我认为是串联,因为画家庭电路开关有一...
轴流风机设备单机试运行记录怎么填写?接地(PE)或接零(PE...
金属电缆桥架及其支架全长不小于2处与接地PE或接零干线相连接...
保护接零中 金属外壳与零线PE连接什么意思