关于人防图集(07FG01)中临空墙钢筋接头的几个问题

尊敬的主编: 1。 07FG01中第61页2-2、2a-2a中,临空墙有的画了接头(2-2剖中有一处),有的没有画(共有三处),是否没画接头的墙筋就不能设置接头(尽管本页说明4,若遇工程实际情况必须断开时———机械连接。也不行),必须是整根钢筋到顶?
2。我们这儿是两层地下室,而且临空墙的钢筋规格两层都是直径 20mm的,如果临空墙不允许设置钢筋接头,是不是要么一整根钢筋插到地下一层顶板内,要么两层墙筋分别按2-2剖面中做法,在地下二层顶板内再重新插筋。请问这种思路对不对?
3。如果按说明4,允许设置墙筋接头,是否包括临空墙内的里外排钢筋均可设置接头(含防护区外和防护区内)?2-2剖面中画的是防护区外侧的墙筋接头位置,防护区内侧的墙筋接头位置具体在哪儿,有无**?
4。本页2-2中钢筋接头位置:防护区外的墙筋接头位置在靠近支座跨内的1/3净高H内,这与第58页中外墙墙外侧筋在跨中1/3(距离支座h/4)内不一致,它们都是从外面受力,怎么接头位置相反,这一块怎么理解?

1、是尽可能的采用整根钢筋,不是必须。机械连接在说明中还推荐的,怎么不行

2、二层地下室,地下一层一般不是人防了,再看下图

3、离底板面1/3,说明4有

4、58页是内外墙,不是临空墙追问

1.我们这边是地下两层人防,人防办检查人员的要求,临空墙钢筋必须是整根的,中间不允许设置接头,如果必须断开,必须按照2-2剖面的要求,层层断开分别锚固在上下层的板内,而且我们这边上下层临空墙钢筋规格都是相同的,请问做法对不对?

追答

那可以按说明4做机械连接

追问

2。07FG01第61页中2-2、2a-2a剖面中,只有一处有钢筋接头,如果按说明4,允许设置墙筋接头,是否包括临空墙内的里外排钢筋均可设置接头(含防护区外和防护区内)?2-2剖面中画的是防护区外侧的墙筋接头位置,防护区内侧的墙筋接头位置具体在哪儿,有无具体要求?

3。简单的说,说明4是否是指临空墙防护区内外两侧的钢筋,还是仅指2-2剖面中防护区外侧的钢筋而言的?

追答

说明4是说尽量用整根钢筋,如有困难,可在离底板1/3处连接。

注意1、没有说是人防临空墙的内侧还是外侧;2、注意是连接,不是搭接。连接包括搭接,但不是搭接

连接时宜用机械连接。因为人防墙板钢筋较大,用机械连接省料、可靠

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答