88问答网
所有问题
三菱plc fx2n-64mr连电脑设置什么?
我想把里面的程序弄出来 可是读不出来 怎么回事? 高手帮忙啊
举报该问题
推荐答案 2013-09-01
首先,我要确认一下是不是使用了三菱SC09编程电缆或者是USB-SC09编程电缆。
首先在电脑设备管理器里查看端口。看USB编程电缆实际占用的COM号。
然后在软件在线菜单点传输设置,设置串行通信口的COM口与设备管理器实际占用的COM号一致,点确定,联机成功软件会有提示。
最后,点在线→PLC读取。按照提示选择相应的内容,点确定。软件将开始读取PLC内的程序。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKccBtggS.html
其他回答
第1个回答 2013-11-06
是通讯端口设置错误
请到通讯设置 里面选择正确的 通讯端口
你还是加我Q,我远程给你做个演示吧。
在这里不大容易说清楚啊!
第2个回答 2013-09-01
是通讯端口设置错误,你是用的是USB接口的数据线还是串口线,USB的还要装驱动,再重新选择一下通讯端口(COM2---9)都试一下
相似回答
三菱PLCFX2N-64MR
与
计算机
通信,用SC-09电缆
连接
,计算机为
什么
无法采集...
答:
通信很简单,没有那么深奥,参数都对的,那就是硬件问题了,重点检查你的端口是
电脑
自带的吗,不是自带的那么外面usb或者其他方式扩展出来的问题比较多,你要相信一点,
三菱
公司的fx产品是个很成熟的产品,对于通信方面,肯定是
设置
参数和硬件问题,一个一个的排查,很快就找到答案 ...
三菱fx2n
-64mt怎么编写测机程序,如何检测
PLC
是否正常?
答:
如图所示,只需编辑这一行程序即可,由于64MT是32输入32输出的,因此用这行指令。M8000是当
PLC
运行时为ON的特殊软继电器,DMOV是32位的移动赋值指令,K8X0就是X0开始的K8*4位(即X37X36...X1X0的32位,这32位就包括的64MT的32个输入)组成的寄存器,K8Y0同理,这段程序下载到PLC里并运行,然...
三菱PLC
FX2N-64
R的com端怎么接?
答:
1)输入信号COM:COM 和
PLC
内部的DC24V 负极相连 (已经
连接
好了,不能改变)举例:接 按钮 X0 ---按钮的A 端子 com---按钮的B 端子 2)输出信号COM 因为
FX2N-64MR
是继电器输出的(内部有32个小继电器)COM 就是内部小继电器触点的公共端。举例: 控制AC220V灯泡 COM---接 L(AC220V 火线)Y...
三菱FX2n-64mr
输出为
什么
有那么多COM口?既然接了L,N(220v ac)就能用了...
答:
fx2n-64mr
是继电器输出,输入这边的com是输入端的公共点,输出端的com则是输出端公共点,因为每一个com只带几个输出,所以会有七八个,把它全部并在一起就好了,可以接直流也可以接交流。注意,输入端跟输出端的com是不一样的,不能接在一起。(。)的是空接线端,按照说明书是不能接线的,估计是...
三菱PLC
FX2N-64MR
输入端,能外接24v电源吗,能的话,怎么接
答:
三菱PLC
FX2N-64MR
输入端已经有24V工作电源,不能外接24v电源。
三菱FX2N
一
64MR
的开关电源接哪?
答:
因为
三菱
每4个输出为一组公用一个公共端 当其中一组控制了直流24v 就不能控制交流220了,当然你用中间继电器得话就不用考虑分组的 MT为晶体管输出 只能控制直流24v 如控制交流输出必须加24v中间继电器了
PLC
供电电源有24v(需要外部24开关电源供电)和交流220v(主机内带24开关电源)两种 ...
三菱FX2N
系列的
PLC
技术参数
答:
三菱
f
FX2N
系列
PLC的
输出口本身没有电压输出,需要外部提供工作电压。继电器输出:AC250 DC30V以下。晶闸管输出:AC85~242V。晶体管输出:DC5~30V.
三菱FX2N-64MR
PLC
通电就闪PROG.E是
什么
故
答:
确认自己的程序格式有没有写错。在工具那栏里可以用
三菱
编程软件上自带的程序检查功能!要么就是你程序忘记END或者FEND之类的结束符或者用了跳转指令没标P1之类的!检查你的程序吧!
大家正在搜
三菱plc fx2n使用手册
三菱plcfx2n
三菱plcfx2n接线图
三菱plcfx1n编程手册
三菱fx3u与fx2n区别
三菱fx3uplc
三菱plcfx1s说明书
三菱fx2n编程手册
三菱plc中文编程手册
相关问题
请问电脑怎样与三菱PLC连接
三菱plc fx2n-80mr连电脑设置
如何进行电脑与三菱FX2N系列PLC进行程序写入及上传
三菱fx2n-64mrplc输入电压是多少
三菱PLC FX2N-64MR有什么特点或者说有什么优点
三菱FX2N-64MRplc与力控组态软件之间的通信连接
三菱PLC FX2N-64MR输入端,能外接24v电源吗,能...
三菱plc,怎么电脑连接不上