现场控制箱,柜内有一个380转220的降压隔离变压器,其他就是接触器,继电器等元件。调试过程发现接触器线圈两侧存在110V左右的感应电压,导致接触器无法正常断开。将控制箱外部进线(从中控过来的控制信号线,干接点信号)全部脱开,系统正常。经测量外部进线无对地电压。最后将变压器二次侧一端接地后,故障解除。问这事为什么?是变压器问题还是外部信号线的问题?有其他办法消除感应电压么?(屏蔽层必须接地么)
隔离变压器屏蔽层必须接地么,不接地会出现上述感应电压问题么?
有没人回答的字数多一点?彻底一点?
有必要用隔离变压器么?
追答用隔离变压器的目的是防止串扰,也是为了使用安全性。
也可以采用自偶变压器,这样就解决了公地问题。
有必要用隔离变压器么?
追答用隔离变压器是最好的。可以有效防止过滤电源窜入的高频电磁干扰和高次谐波对控制电路的干扰。也就是所谓的防止电源污染。