降压隔离变压器如何消除感应电压?

现场控制箱,柜内有一个380转220的降压隔离变压器,其他就是接触器,继电器等元件。调试过程发现接触器线圈两侧存在110V左右的感应电压,导致接触器无法正常断开。将控制箱外部进线(从中控过来的控制信号线,干接点信号)全部脱开,系统正常。经测量外部进线无对地电压。最后将变压器二次侧一端接地后,故障解除。问这事为什么?是变压器问题还是外部信号线的问题?有其他办法消除感应电压么?(屏蔽层必须接地么)
隔离变压器屏蔽层必须接地么,不接地会出现上述感应电压问题么?

有没人回答的字数多一点?彻底一点?

第1个回答  2013-10-21
这个问题我想是布线设计错误。接触器线圈两侧的电压不是感应电压。机柜应该是按照非隔离变压器设计的,也就是说,在设计继电器接触器等元件电路时候,默认了一个公共接地点。而用了隔离变压器以后,没有了这个公共接地,所以会引发问题。请详细检查线路,一定有一种方法让你的隔离变压器二次侧不用接地,而接触器正常工作。
第2个回答  2013-08-14
在控制电路中,同一个参考点很重要。所谓接地就是接在同一个参考点上。追问

有必要用隔离变压器么?

追答

用隔离变压器的目的是防止串扰,也是为了使用安全性。
也可以采用自偶变压器,这样就解决了公地问题。

第3个回答  2013-08-12
同类电源地线端要共地是自控系统抗干扰很重要的一个手段。追问

有必要用隔离变压器么?

追答

用隔离变压器是最好的。可以有效防止过滤电源窜入的高频电磁干扰和高次谐波对控制电路的干扰。也就是所谓的防止电源污染。