隔离变压器的两根输出线接触后为什么不触电

隔离变压器的两根输出线接触后为什么不触电

隔离变压器的两根输出线接触后不触电的原因是:

隔离变压器的初,次级之间没有电的联系。而是通过电磁感应产生的电压。次级的两线都不接地。次级任一线与大地之间没有电位差。所以人接触任一线不会触电。如同时接触两线也会触电的。

隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。

早期为欧洲国家用在电力行业,广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。

扩展资料:

隔离变压器原理

隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。

隔离变压器不全是1:1变压器。控制变压器和电子管设备的电源也是隔离变压器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源都是隔离变压器。

如为了安全维修彩电常用1比1的隔离变压器。隔离变压器是使用比较多的,在空调中也是使用的。

一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。

为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰

这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。

参考资料:百度百科-隔离变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25

隔离变压器的定义:

  拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。

  要知道为什么要用 隔离变压器 ,首先要先了解我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),里另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害,如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。使用隔离变压器要注意两点。 1 ,变压器的次级两端都不能接地, 2 人体不能同时触及次级两端,否者,仍然有触电的危险。


  下图图一所示电路中的T1是电源变压器,输入电压是220V交流市电,该电压加在一次绕组1~2之间。

隔离特性说明
    假设电路中的变压器T1是一个1:1变压器,即给它输入220V交流电压时,它的输出电压也是220V,但要注意:变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3、4端之间的电压。
    二次绕组的任一端(如3端)对大地端之间的电压为0V,这是因为二次绕组的输出电压不以大地为参考端,而是以二次绕组另一端为参考点,同时一次和二次绕组之间高度绝缘。这样,人站在大地上只接触变压器T1二次绕组任一端,没有生命危险(切不可同时接触二次绕组3、4端),若接触一次绕组的相线端则会触电。这便是变压器的隔离作用。
    下图图二所示可以通俗地说明变压器的隔离作用,只接触二次绕组一端时,二次绕组不成回路,所以没有电流流过人体。

  下图图三所示是人体同时接触二次绕组两端时的示意图,这时二次绕组通过人体成回路,便有电流流过人休,有触电危险。

电源变压器的隔离作用
    在许多电子电器中使用交流220V作为电源,为了保证设备使用过程中的使用者人身安全,需要将220V交流电源进行隔离,这时使用了电源变压器。同时,电源变压器将220V交电压降低到适合的电压,如下图图四所示。电路中的T1是具有降压和隔离作用的电源变压器。

  在故障检修中,经常需要在通电状态下接触电路中的元器件,或电路中的地线。加入电源变压器之后可以防止触电的危险。

  

总结:

隔离变压器在交流电源输入端的特点 :

    若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。

    采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。

    非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。


隔离变压器在交流电源输出端的特点:

    防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。

    在隔离变压器输入端采样 , 使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。

    若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。

    利用 DC/DC 转换器消除高频瞬态干扰

追问

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-09-18

      首先纠正一下,不是同时接触两根输出线不触电,是人站在地上,接触任何一根火线都不会导致触电,但如果同时接触两根线是非常危险的,会导致触电事故!

隔离变压器是指把电源两端电隔离开,隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用,输出部分不用连着地,如果输出部分不是两根线一起触电的话人体和大地之间没有回路电流,不容易造成触电事故。隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁苾的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。还有一个很重要的作用了。    隔离变压器性质        隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器是一种1:1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V.或初级三相380V,次能也是三相380V。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级差不与在地相连,它的任意两线与大地之间没有电位。人接触任意一条线都 不会发生触电 ,这样就比较安全。其次还有隔离变压 器的输出端跟输入端是完“断路”隔离的,这样就有效的对变压 器的输入端(电网供给的电源 电压 )起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备 提供了纯净的电源 电压 。 

三相隔离变压器

第3个回答  推荐于2017-09-14
第4个回答  2013-09-09
要电压高于安全电压才能触电,安全电压是为36V,安全电流为10mA。这个数字并不是绝对的,有时候人的皮肤干燥,触摸100多伏的电压也没事。如果手上有盐水,或其它可以帮助导电的液体,即使低于36V也是不安全的。追问

他的输出电压就是大于36V

追答

直流电和交流电是不一样的,触电跟皮肤干燥有关。皮肤很干的人,摸上100多伏以上也不会有感觉。

相似回答