有一个控制线路,以前用的是CJT1-10交流接触器,后来线圈烧了,我换了一个CJX2-12接触器,可是控制按钮...

有一个控制线路,以前用的是CJT1-10交流接触器,后来线圈烧了,我换了一个CJX2-12接触器,可是控制按钮不起作用。线路结构是:三相空开三相下来接接触器L1L2L3,出来接电机三相。A1接按钮一端和指示灯一端连到接触器14NO端,13NO接按钮另一端连接到关闭按钮一端,A2接指示灯另一端再连接到零线,关闭按钮另一端连接火线。按钮按下,接触器不吸合但有嗡嗡响声,手动按接触器可以吸合带动电机,可是有时候会自动断开。到底哪里出了问题?请高手指点!

接触器有嗡嗡声,可以怀疑是接触器的线圈电压与控制电路的电压不相配,导致吸合不上。也可以检查一下线圈电阻,是否与标定值一致,也可怀疑是线圈有断接现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-13
可能是接触器线圈电压不对,应该是380V线圈,你接220V电了
第2个回答  2013-08-13
看你原接触器线圈是多少伏,后来换是不是一样,
用表量一下,原接触器的常开和常闭触点,再量现接触器常开和常闭触点,接线要一样,不
要只看位置,它两的触点位置不一样的。
其他的就没有什么问题了
第3个回答  2013-08-13
线圈电压对不对,220v的不要用成380v的