你好请问我家的水表在不用的情况下会自转,但是水闸关的话不转开的话就转,应该怎么解决?

我家住六楼跟七楼

LZ您好,很高兴为您解答
您这是属于水表自转问题,
现在我给您解释一下水表自转这个问题。
一般情况产生自转的原因有:压力波动; 水锤:气囊:
解决办法   目前的旋翼式水表从设计上还无法从根本上解决此设计缺陷。 既然水表自转是因为压力波动,水被压缩造成的,可以考虑安装止回阀,止回阀可以起到阻止水倒流的作用。这样,在压力升高时,水被压缩,水表产生正转动;当压力降低时,止回阀自动关闭,水表不会产生转动。当压力再次升高时,只要压力不高过止回阀内压力,水表就不会再转;水表自转主要是水表往复多次计量才累计出很大的水量,安装止回阀可以减少水表自转的频率,也就能够很好地解决压力波动造成的水表自转问题。但是由于居民生活用水频率较高,且管道压力波动增大,所以要求止回阀灵敏度较高,质量要求较高。

所以可以考虑在水表前或表后附近安装带弹簧式的止回阀,即可减轻或有效抑制水表自转现象。

【如果回答对您有帮助 请在我的回答下方选为满意答案 谢谢】来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-06
水闸开着没用 水会转
第2个回答  2013-09-01
我是自来水厂的 你这种情况不用考虑其他的了 就是表内水管漏水, 首先找到漏水的地方,有些是墙内管,就是管道经过墙内,就不好发现,而且维修麻烦,要挖墙,消费也贵。

1: 如果是看得到的管道漏水 在卖水管的地方找个维修师傅,几十块就搞定了。因为水厂不负责表内的维修。
2:如果是装修过得房子,是墙内管道漏水,就要挖墙,修理。 如果太麻烦,就直接改为外管道,虽然影响房子美观,但是以后出现问题就方便了。

具体楼主自己考虑采用哪种方案。
相似回答