88问答网
所有问题
西门子S7-300实现MODBUS通讯需要什么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-17
MODBUS通讯,需要设置的,无非就是那几个固定的参数,站地址,起始位,数据位,停止位,奇偶校验位,波特率。只要通讯的主站和从站地址位不同,其他均相同,硬件上再连接好,就可以实现正常通讯了。读写通讯数据的时候,把对应的Modbus地址写清楚,就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKVBVgttKagSVtVB1V.html
相似回答
如何
实现西门子S7-300
PLC与智能仪表的
通讯
答:
回答:方法1:
S7-300
做主站, CP341 做从站的
Modbus RTU 通讯
法法2:S7-300做主站,SMART+EM DP01做从站,通过SMART与仪表通讯(优点,成本低;缺点,通讯点数受限)
s7-300
支持
modbus-rtu通信
吗?有没有专门的协议库
答:
1、cp341(串行通讯模块)+modbus 硬件狗(插在cp341背面)
,狗分master和slave两种 2、cp341或者cp340,驱动选择ascii,modbus报文自己写和校验 3、买第三方的dp-modbus网关,300的cpu通过dp口挂网关连接modbus设备
怎样用
西门子300
plc CPU自带接口
实现MODBUS通讯
答:
s7-300自带的mpi口,不支持modbus通讯协议
。如果要进行modbus通讯,需要添加cp341串行通讯模块
请问三菱fx3u,
西门子s7
-200smart和
s7-300
怎么
实现通讯
?
答:
四、从站程序从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使从站响应指令即可正常通讯
。其他从站通讯程序,除地址不一样外,其他的参数均相同,后期可根据实际使用情况调整。五、指令调用说明 【Modbus Master Port0(v1.2)】通讯口0作为Modbus主站用到的指令。【MBUS_SLAVE】通讯口0作为...
请问使用
西门子s7-300
做
MODBUS RTU
与多台仪表
通讯
,应该使用
哪些
硬件及...
答:
光CP341和硬件狗,1万二左右。模块带
modbus rtu
驱动。电源CPU,机架,MCC卡自不必说。STEP7可以下载。
如何从 SIMATIC 建立 OPEN
MODBUS
/ TCP
通信
答:
S7-300
和 S7-400 集成 PN 接口的CPU都适用。通过 CP443-1 在 H 系统中的冗余
通讯
在S7-400H 站和第三方设备间建立
Modbus
/TCP 连接时需要产品"OPEN
MODBUS
/ TCP Redundant"(2XV9450-1MB01)。该产品支持单边与双边冗余。支持的功能代码有3、4和16
modbus
tcp 通用库 上述三种都是采用
西门
...
西门子s7-300
怎么
实现
和江森DX-9100 485
通讯
答:
是
modbus通讯
吧,
西门子s7-300需要
使cp341通信模块才可以,如果有et200s模块可以使用et200s的通信模块价格应该更好一点,如果你需要与多个设备通信建议使用德国赫友讯的通讯网关来实现,方便组态不需要考虑故障处理与轮训只需要简单的
设置
即可
实现通讯
,cp340用于ascii通讯方式,...
PLC
S7-300
如何通过cp341,走
modbus
协议,读取智能仪表的数据,在wincc...
答:
S7-300
读取
modbus
智能仪表的数据还用CP341的话就比较麻烦了,要有硬件狗还要自己编程,比较麻烦,现在有好多modbus到profibus的转换产品,PM-160就是比较好用的一款,上海泗博的产品,modbus仪表的数据读取不用自己编程,使用自带的配置软件进行参数
设置
就可以了,profibus端也比较简单,把GSD文件倒入进取再...
大家正在搜
西门子200plc通讯设置
西门子S7通讯程序
西门子1200通讯
组态王与西门子1200plc通讯
西门子通讯
西门子s7-200
西门子PLC通讯
西门子s7-1200
西门子opc通讯
相关问题
怎样用西门子300plc CPU自带接口实现MODBUS通讯
请问使用西门子s7-300做MODBUS RTU与多台仪表通...
上位机和一台S7300PLC进行MODBUS通讯,PLC的M...
如何使用step7为simatics7-300建立modbu...
西门子PLC怎么用MODBUS通讯,要讲解详细点的
西门子300Modbus通讯 怎么把给仪表地址写数据
西门子PLC 设置为自由口通讯模式,如果使用MODBUS通讯...
西门子S7-300实现MODBUS通讯需要什么设置