卫生间里面“等电位联结端子箱”所在的墙面可以拆除么

如题所述

1、如果是填充墙那么可以拆除、拆墙时要将等电位箱取下来。

2、将等电位箱移到新砌的墙上,原来等电位箱内的扁钢要重新连接。

3、如果是剪力墙或者承重墙那就不能拆除。

4、拆墙时还要注意其他暗埋在墙里的电气管路。

等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。 一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。图例通常用LEB表示。

等电位联结端子箱是适用于一般工业与民用建筑物电气装置,为了防止间接触电和防接地系统故障引起的爆炸和火灾而做的等电位联结,可以有效预防建筑物防雷系统故障和电子信息设备过电压带来的损坏事故的干扰。

等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,煤气管道,卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
卫生间因为比较潮湿 所以设置了等电位连接箱有条件的话装修的时候应该把铸铁浴缸、水龙头....等与等电位连接箱连起来原因:目前配电系统中,有地线,表示配电系统接地,比如说你家的洗衣机,一根火线、一根零线、还有中间一根接地线....这跟接地线一般是电器的外壳通过这根线进配电箱的接地,然后传入地下.... 就是我们所说的外壳接地所以说:1、拆除不用是肯定不对的2、有条件连起来的设备 还是连起来吧 用点粗的导线想办法接起来3、等电位连接箱应该是独立的,不能把它和卫生间以外的地方的接地并在一起,不然就达不到等电位的要求墙可以拆掉,但是那个箱子要留着 如果你想接出来也没关系的,不一定放卫生间的,不过一般设计的时候都是放在卫生间,因为比较 隐蔽,而且一般也是浴室里面的东西接接好就得了,具体施工办法,国家标准 防雷接地合订本里面有详图的.让施工队出具 不然真是民工队伍了;等电位箱子不能和防雷的避雷针接一起,这样静电保护和过电压保护就捆一起了但是一般等电位的接地线不会超过10的 所以达到不到100的截面的.不能符合标准规范. 这个东西说重要是重要 说不重要也没什么,以前的设计都没有这个东西的 呵呵本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-05
1、如果是填充墙那么可以拆除、拆墙时要将等电位箱取下来。

2、将等电位箱移到新砌的墙上,原来等电位箱内的扁钢要重新连接。

3、如果是剪力墙或者承重墙那就不能拆除。

4、拆墙时还要注意其他暗埋在墙里的电气管路。