3匹的空调需要配多大的空气开关和插座?

如题所述

:3匹机的电源线需采用4M2的,插座要用20A的。一般空调线路都是单独排设的。配电箱的空气开关是空开20A,插座你家用16就可以了,市面上有买的,是四个眼的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

1、看看机器铭牌上的输入功率,如果有电辅加热功能的话,要把它也计算进去。根据功率求出电流(A)=功率(瓦)/220(伏),空开的25A、32A都表示它的最大安全电流,它大于实际电流都可以。

2、空气开关实际上就是具有保险丝作用的开关,因此接线的方法就是串在火线中即可。 

3P的空调制热功率2800W、电辅加热功率1200W

2800+1200=4000W

I=P/U=4000/220=18A(最大电流)

建议你选择32A的空气开关、4平方的电线即可 (2017-11-03 蔓陀花主)

买个16安的空开,再装一个相匹配的漏电保护器,这样就安全、可靠。  漏电保护器,2P,即两极。记住:接地线是不能穿过漏电保护器的,否则,起不了漏电保护作用。

本回答被网友采纳