88问答网
所有问题
5p空调空开怎么接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-24
5å¹ç©ºè°åºè¯¥ç¨380Vï¼ä¸ç¸å线ï¼ä»çµè¡¨ç´æ¥æ¥çº¿ï¼ä¸æ ¹ç«çº¿æ¥ç©ºå¼ï¼åä»ç©ºå¼æ¥ä¸æ ¹çº¿å°ç©ºè°ææºï¼é¶çº¿å¯ä»¥ç´æ¥æ¥ãå°ææºéçæ¥æ³å¯ä»¥åç §å¾æ æ示ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VKSc1MgaV.html
其他回答
第1个回答 2013-08-24
由于5P机是三相电的,所以需要三相空开,空开的接法,三根火线从空开的上方接入,从下方接出到空调的电源,零线不用通过空开,直接接零线就行了。
相似回答
柜式
5P空调如何
接线
答:
1、接火线。2、接零线。3、连接地线(颜色为黄绿色花线)。4、接四通换向阀接外风扇电机
。5、备用线室内机安装位置应符合以下要来:避免太阳直射在机组上,远离热源:内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、...
5p空调
该穿几根多大的线,用什么样的插座?
答:
你好!考虑到电辅加热,5P空调建议使用6平方铜线,因为是三孔插座,所以要用3根线,插座用16A的空调专用插座,
或者直接接空开
。
5匹空调
380v动力电和
空开怎么接
???
答:
三相电源接开关输入端,
空调
三根线接开关输出端,空调还有一根双色线接地。
7台
5匹空调
,
如何接空开
?
答:
空调最后应该接带漏电的空开。 这样零线就必须接和火线接在单独的开关上
。你是空开,这样接没毛病。 可以正常使用。一点空调出现电路问题。 比如漏电,就会导致7台空调用不了或者7台空调外壳带电, 如果经验不足的师傅维修,可能对这个问题无从下手,极其容易误判,瞎换东西,而且不能解决问题。
5匹空调
380v需要用多大的
空开
?
答:
5p空调
380v用多大的
空气开关
是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,5p空调380v用32A的空气开关。由于空调制冷过程中,只有压缩机与风机在运行,因此电流在10A左右。但若是使用制热功能的时候,不仅压缩机与风机要运行,而且电加热管也在运行,电流会大于20A,因此
空开
要使用32A的。一般来说,选择30A...
长虹
5P空调
带了一根五芯的室内外机连接线,外机上面是两个接线的地方,怎...
答:
这个很简单啊,前面的RST三根都是相线(火线),后面的N接零线,5接保护接地。标识下面的上下两组接线端子在接线柱上面是并联的,也就是上下都是直接相通的。你可以把内外机电源连接线先接在最下面一组5个接线端,然后把配电箱或者
空开
的供电电源线接在上面的5个接线端子上面,这样的话便于更换相序。
小弟想在店里装两台
5p的
中央
空调
。可以公用一个380v的
空开
吗? 走...
答:
只要所安装的
5匹空调
是三相电空调,且供电电缆线径足够,
空开
容量足够,就可以按照你所说的方式来接线。三相5匹空调每相的电流值在9A左右,两台也就是20A左右;只要主供电电缆每相线径在4平方或者以上就可以了。
5匹空调
380v用63安漏电开关可以吗
答:
5匹空调
380v用63安漏电开关可以的。
5p空调
用63a漏电开关,这样的空调较大,使用的是三相电动机。星形连接的三相电动机的中性点并不接零,三相电源的漏电保安器是三相四线全部进入磁芯绕组,只要没有漏电,三相四线产生总的磁通矢量和为零,漏电保安器不会动作。5p空调一般都是三相的也就是制冷时大约4...
大家正在搜
空调直接接空开
5匹空调用多大的空开
4p空调用多大空开
3p空调用多大的空气开关
7p的空调用多大的空开
75的空调用多大空开
空调空开多少安
空调用空开还是漏保
10匹空调用多大的空开
相关问题
柜式5P空调如何接线
五匹的空调用多大的空气开关
格力5P空调用多粗的线和多大的空开?
5p空调用多大的空开合适
15台5p空调要有多粗的线,多大的空气开关
5匹空调380v动力电和空开怎么接????
5p空调用多大的线和空开
5p380伏空调用多大空气开关开关