请问:高程差为21m,给水管线长度为4300m,现有管径DN300想增设一处加压泵站,水泵扬程应该是多少?

每小时流量在270-300t,最好能详细些,谢谢!

1、DN300钢管, 每小时流量在300t,水力损失37米。水泵扬程=21+39=60米
2、DN300PE管,每小时流量在300t,水力损失20米。水泵扬程=21+22=43米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-22
要统计你管线上有多少弯头,计算水损,然后加上高差