我一台设备和一台电脑,设备不开加热的话也就三百瓦左右吧,冬天开加热的话就大了,因为那种加热带少说也有一千多吧,另外电脑有个二三百瓦吧,买稳压器的时候想着买个大点的,一冲动买了个10KW的,不知道影响使用不影响,现在还没接上用呢,看说明进线要接10平方铜线,租的房子没办法接总线,可是家里的线应该是四平方的吧,能接上使用吗?望大家不吝指教
我可以还用四平方的或者2.5平方的线接如稳压器吗? 因为房子里插座上的线是四平方的或者不到四平方
谢谢了,已经按照线位接上了,我买的是德力西TND10KW柜式的,一个表的那种,不过表针指向要比220高一点,应该问题不大吧?不知是电压高了还是指针不准的原因。
追答高一点没事,是指针不准的原因。
如果你不放心,可以用万用表量一下。214v-226v之间是对的。
没有问题了多谢
本回答被网友采纳