我买的稳压器是不是有点太大了,请问影响使用吗

我一台设备和一台电脑,设备不开加热的话也就三百瓦左右吧,冬天开加热的话就大了,因为那种加热带少说也有一千多吧,另外电脑有个二三百瓦吧,买稳压器的时候想着买个大点的,一冲动买了个10KW的,不知道影响使用不影响,现在还没接上用呢,看说明进线要接10平方铜线,租的房子没办法接总线,可是家里的线应该是四平方的吧,能接上使用吗?望大家不吝指教
我可以还用四平方的或者2.5平方的线接如稳压器吗? 因为房子里插座上的线是四平方的或者不到四平方

你好,你这个不影响使用。但是你提到了一个问题,你稳压器是10KVA,按照国家相应标准最好进线使用6MM的线,当然你这个所有的负载也就几个千瓦,4MM的线够用了
稳压器功率10KVA,你家里所有设备才几千瓦。就好比一间大房子是没有装满家具显得空荡荡,千言万语一句话,没啥事。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-06-12
稳压器功率大,负载功率小,稳压器应该更耐用。你就放心用,不会影响使用。
你的负载加起来总共2000w左右,电流=2000/220=9.1A,线的电流密度=9.1/2.5=3.64A每平方毫米。一般铜线电流密度取值3-6A每平方毫米,综上所述可以用2.5平方的铜线。追问

谢谢了,已经按照线位接上了,我买的是德力西TND10KW柜式的,一个表的那种,不过表针指向要比220高一点,应该问题不大吧?不知是电压高了还是指针不准的原因。

追答

高一点没事,是指针不准的原因。
如果你不放心,可以用万用表量一下。214v-226v之间是对的。

追问

没有问题了多谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-23
应该不影响使用,只是浪费。